Цитата(Илюха @ 25.7.2011, 15:16)
По-хорошему конечно нужно для ННБ применять SDR не более 11. Но на практике по другому. Проектировщик проектирует открытую прокладку газопровода н.д. SDR17,6, а строители выбирают метод ННБ и прокладывают ту же трубу с SDR 17,6!
Вот и возникла у нас проблема с методом ННБ, как я и писал. Газовая служба придралась к строителям, что прокладывали бурением трубу SDR17,6. В проекте тоже SDR17,6, но прокладка открытым способом. Как можно уйти от этой нормы? Я понимаю, что СП носит рекомендательный характер, но все-таки надо его придерживаться. Может надо сделать какой-то расчет? Может буровой канал надо делать больше, чтобы уменьшить тяговое усилие на трубу SDR17,6?