Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: толщина стенки газопровода при бестраншейной прокладке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
тсс
Добрый день! Подскажите чем руководствоваться при проектировании ГНБ? (СНип, СП) Проектирую трассу газорповода ГНБ Д=160 мм. (низкое давление). СНип 42-01-2002 п. 5.4.3 говорит о применении труб с запасом прочности не менее 2,5. (я золожил ПЭ 80, SDR 17,6). СП 42-101-2003 п. 10.124 говорит о применении труб с SDR не более 11. Как быть? (труба куплена)
Илюха
По-хорошему конечно нужно для ННБ применять SDR не более 11. Но на практике по другому. Проектировщик проектирует открытую прокладку газопровода н.д. SDR17,6, а строители выбирают метод ННБ и прокладывают ту же трубу с SDR 17,6!
Evgkarpro
СП 42-101-2003 много чего говорит это рекомендательная справочная литература
статус НИКАКОЙ
polimergaz
Совет от разработчика СНиП Тхая Виталия Сергеевича, ЗАО "Полимергаз":
1) Использовать футляр, если прокладка ННБ
2) На территории поселений тр. ПЭ80,SDR17,6 для давления до 0ю3 МПА имеют коэфф. запаса 3.2, а СП допускает коэфф. запаса >=2.6


Кстати, вышел новый СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». http://www.polimergaz.ru/newlit.php
Илюха
Цитата(Илюха @ 25.7.2011, 15:16) *
По-хорошему конечно нужно для ННБ применять SDR не более 11. Но на практике по другому. Проектировщик проектирует открытую прокладку газопровода н.д. SDR17,6, а строители выбирают метод ННБ и прокладывают ту же трубу с SDR 17,6!


Вот и возникла у нас проблема с методом ННБ, как я и писал. Газовая служба придралась к строителям, что прокладывали бурением трубу SDR17,6. В проекте тоже SDR17,6, но прокладка открытым способом. Как можно уйти от этой нормы? Я понимаю, что СП носит рекомендательный характер, но все-таки надо его придерживаться. Может надо сделать какой-то расчет? Может буровой канал надо делать больше, чтобы уменьшить тяговое усилие на трубу SDR17,6?
Kadusha
Вообще, при ННБ только SDR11, расчет СП 42-101-2003 приложение Л.
17,6 слишком тонкостенная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.