Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сильфонное соединение врезки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
муханик
приветствую всех.
Прошу уважаемое сообщество ответить на вопрос: можно ли использовать сильфонную трубку после врезки до газового счетчика, чтобы исключить передачу нагрузок от газопровода.
Постоянно возникает утечка на гайке подсоединения газовой трубы к счетчику.
Patorok
Написал длинный ответ про сильфонные компенсаторы и распорные усилия, а потом перечитал первый пост и понял, что речь идёт про гибкие шланги. Перечитайте ваш СНиП, там есть указания, что гибкими шлангами можно подключать только конечных потребителей или как-то так...
Epharmon
Цитата(муханик @ 21.7.2011, 10:06) *
приветствую всех.
Прошу уважаемое сообщество ответить на вопрос: можно ли использовать сильфонную трубку после врезки до газового счетчика, чтобы исключить передачу нагрузок от газопровода.
Постоянно возникает утечка на гайке подсоединения газовой трубы к счетчику.



А под счетчиком полочки нету что ли, что касается шлангов на счетчик не разу такого не видел и скорее всего ваш горгаз не разрешит делать подобного
муханик
Цитата(Epharmon @ 22.7.2011, 6:27) *
А под счетчиком полочки нету что ли, что касается шлангов на счетчик не разу такого не видел и скорее всего ваш горгаз не разрешит делать подобного

Подскажите, плиз, назначение полочки?
LevaK
Цитата(Epharmon @ 22.7.2011, 5:27) *
... что касается шлангов на счетчик не разу такого не видел и скорее всего ваш горгаз не разрешит делать подобного

ДБН В.2.5-20-2001, п.6.4.
...
Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м
...
Так что в Украине это разрешено. Хотя я тоже не видел вживую нигде.
Epharmon
Цитата(муханик @ 22.7.2011, 9:12) *
Подскажите, плиз, назначение полочки?


Ну как раз что вы и писали исключает передачу нагрузок на газопровод, все ж вес счетчика не мал особенно если это G-6 и более
муханик
полочка как раз и провоцирует разгерметизацию резьбового соединения, путем цикличности сопротивления колебаниям газопровода.
У меня врезка 1 1/4", она слона выдержит.
Вот если бы не передавались колебания с газопровода тогда было бы все нормально.
и еще вопрос: если гибкое соединение делают у конечного потребителя, то почему в продаже имеются 1" металлические гибкие трубы?
снипы это хорошо, но нужно думать и применять современные материалы.
с жесткой связкой трубопровода счетчика и разводкой внутридомовой взорваться как два пальца об асфальт helpsmilie.gif
Patorok
Цитата(муханик @ 22.7.2011, 16:16) *
и еще вопрос: если гибкое соединение делают у конечного потребителя, то почему в продаже имеются 1" металлические гибкие трубы?

Дык потребители тоже разные бывают laugh.gif
Зачем Вам этот рукав? Поставьте сильфонный компенсатор. Какое давление идёт на счётчик?
Epharmon
Цитата(муханик @ 22.7.2011, 16:16) *
полочка как раз и провоцирует разгерметизацию резьбового соединения, путем цикличности сопротивления колебаниям газопровода.
У меня врезка 1 1/4", она слона выдержит.
Вот если бы не передавались колебания с газопровода тогда было бы все нормально.
и еще вопрос: если гибкое соединение делают у конечного потребителя, то почему в продаже имеются 1" металлические гибкие трубы?
снипы это хорошо, но нужно думать и применять современные материалы.
с жесткой связкой трубопровода счетчика и разводкой внутридомовой взорваться как два пальца об асфальт helpsmilie.gif


Так стоп... если у Вас так сильно пульсирует газопровод (что аж трубы качает) то это или неправильно настроено ГРП (ГРПШ, ШРП) или если ШРП находится у вас на участке то ему не хватает расстояния и нужно делать коллектор как делают в котельных.

Что касается шлангов то их стараются применять по минимуму во-первых есть вероятность что вы будете пользоваться газом на халяву, во-вторых они могут перетираться, лопаться, обрываться и т.д.
Patorok
Цитата(Epharmon @ 25.7.2011, 5:52) *
Так стоп... если у Вас так сильно пульсирует газопровод (что аж трубы качает) то это или неправильно настроено ГРП (ГРПШ, ШРП) или если ШРП находится у вас на участке то ему не хватает расстояния и нужно делать коллектор как делают в котельных.

Счётчик защищают не от пульсаций, а от усилий затяжек при монтаже (и как показала практика, очень правильно делают). Особо это актуально для роторных счётчиков.
муханик
ГРП расположено далеко и имеет компенсатор, но давление газа настолько мало что ни про какие пульсации из-за давления не может быть и речи.
Невдалеке расположена железная дорога и особенно по весне, когда земля насыщается влагой, газопровод готов выпрыгнуть из ложементов при прохождении поездов blink.gif .
Я бы подтягивал сам гайки на счетчике, но сифонит именно та гайка на которой стоит пломба rolleyes.gif .
аварийка была полгода назад, сейчас опять запах газа (счетчи на улице).
А если бы счетчик находился дома? helpsmilie.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.