Евгения-Петрозаводск
Здравствуйте. Помогите разобраться с дымоудалением. В пекарне установлено две печи хлебопекарные "Муссон-Ротор" работающие на природном газу. Печи установлены рядом друг с другом. Можно ли сделать отвод газов в один дымоход (с установкой заслонки на дымоходах от каждой печи)?
LevaK
А почему нет? От двух котлов можно, а от двух печей нельзя?
Сведите дымоходы аналогично с котельной и флаг в руки! Я имею ввиду рассечку в дымтрубе или ввод в нее на разных уровнях, или мин. 0,5м вертикального канала у каждой печи, а дальше общий боров и дымтруба.
Nat_ty
Здравствуйте, форумчане.

Пожалуйста, дайте советы по такому вопросу:

Эколог. служба завода хочет уменьшить точки выброса на предприятии и с этим обратилась ко мне с вопросом, можно ли объединить дымовые трубы котлов в одну.
У нас в АБК цехов стоят котлы Therm Duo 50 T(принуд. тяга) и Therm Duo 50 (ест. тяга) по 2, 3, 4 шт.
Мы с газовой службой завода сошлись на том, что с принуд. тягой нельзя, поскольку не всегда включены все котлы, необходимо ставить шибер, а его ставить нельзя поскольку котлы снабжены стабилизаторами тяги. Но прямого запрета и конкретной фразы в нормативных документах не находим. Может кто-то сталкивался и может сказать, если можно - согласно какому документу, если нельзя - согласно какому документу.
Заранее спасибо за ответы.
ramzeso1
вроде СП 42-101-2003 приложение Г, там про дым каналы и вентканалы заодно
ну снип котельные установки
Nat_ty
Я в Украине.
Вот. что мне удалось найти:
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение
Прил.Ж
Ж.1 Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которогых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
Правила безопасности систем газоснабжения Украины
18. (прил1 к п 3.2) отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует осуществлять от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
Valiko
Экологи - это каста. (типа как блондинки). Количество выбросов зависит только от количества сожженного топлива. И от тех самоваров, что у вас - это просто нецелесообразно.
Nat_ty
Люди, помогите, столько просмотров, а ответов мало. Неужели не было такого опыта? Наседает начальство , не отпускают в отпуск unsure.gif
jota
50 T- котлы можно объединить на одну трубу, но зачем? Если есть 2-4 выброса, то они сконцентрированы и можно для экологов представить как один выброс. Вообще-то котлы такой мощности (50 кВт - фактически 45) не рассматриваются в эко части проекта.
Котлы не турбо тоже можно объединить в одну трубу без проблем, особенно если есть прерыватели тяги.
Nat_ty
Фирма экологическая говорит, что вышел какой-то новый документ, который запрещает 4 точки выброса как одну рассматривать, вроде проводится экологическая инвентаризация и за каждую точку отдельная плата.
На счет объединения дымовых труб нашла ответ сама у производителей котла, можно объединять котлы с естественной тягой одной дымовой трубой, но не более 4 котлов на трубу, с принудительной тягой(турбо) - нельзя!!!
Всем спасибо за ответы