В соответствии с СП 62.13330.2011 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала.
Вопрос заключается в следующем: кто уже проектировал топочные с установкой пожарных извещателей и как их можно подключать их к эл. магнитному клапану КЗГЭМ-У к которому подключены датчики загазованности от системы
САКЗ - МК -2 и вообще какие извещатели нужно применять и что входит в комплект этих пожарных извещателей.
Может есть ссылки на данные извещатели.
LevaK
Датчики непосредственно к клапанам не подключаются, надо какой-то прибор (сигнализатор), который на клапан сможет подать напряжение (или снять его).
den999
все выводы идут на диспетчерский пульт, который кстати тоже обязательно нужно устанавливать. модель датчиков в понедельник скину. мы еще проектируем сигнализацию на входную дверь (магнитный геркон).
den999
ИП 212-4СБ датчик пожарный дымовой оптико-электронный
ИО 102-26 датчик магнитоконтактный (геркон) для металлических дверей