Полная версия этой страницы:
Подбираю диаметр газопровода
chempion
15.7.2011, 12:12
не могу окончательно решить какой нужно диаметр полиэтиленового газопровода...
давление 1,0 кгс-см2
протяженность 450 м
в конце необходимо не меньше 600 мм вод. ст.
ориентировочно посчитал что подойдет 200 труба,
а как узнать более точно (может и 180 пройдет... )
и еще тут вопрос: если давление упадет до 0,5 кгс/см2 то тут хватит 200 ?
Der Ingenieur
15.7.2011, 12:34
Да Вы, дружище, регулятор давления проектируете))))))))))
На входе у Вас 1 кг на выходе просите 0,06(!!!!!!!)
И это еще не все, Вы забыли представить нам как минимум 1 из важнейших параметров – какой расход газа (!!!!!!!!!!!)
Боюсь с такими исходными данными Вам вряд ли кто поможет))))
chempion
15.7.2011, 16:18
давление у меня в точке подключения 1 кг,
проектирую котельную,
насчет расхода газа согласно забыл! всего 960 кубов.
Можно скачать небольшую но полезную программу гидравлического расчета с сайта
http://proekt-gaz.ru/load/2/Но на вашем бы месте лучше бы разобрался с ручным расчетом согласно методике изложенной в СП 42-101-2003, в дальнейшем меньше вопросов будет возникать.
Расчет Вам необходимо осуществлять исходя из минимального давления в точке подключения, допустимые потери давления принимать исходя из минимального необходимого давления на входе в котельную.
При Ду 200 у Вас потери будут малые и Вы в конечной точке никак не получите 6 кПа.
Ваш Ду - это Ду 125-150. Если условия жесткие (по 6 кПа) - ставте ШРП.
Мдя, хорошо хоть спросил...
natti2013
26.7.2011, 16:18
При Р начальное =0,1 МПА при длине 450 пм, и расходе 960 м3\час конечное давление при трубе Д 110х6,3 будет 0,07919 МПА ( посчитано на программном комплексе .....)
При Р начальное 0,1 МПА и труба Д 110 х 10 Р конечное при заданном расходе и длине будет 0,068 МПа
при трубе Д 90 х 5,2 Р конечное будет 0,03 МПа
Ставьте регулятор
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.