k0der_
Добрый день

если %M51 сменить с 0 на 1 то %Q0.9 будет 1 шестесят секунд (%tm1.Q=1)

а вот если %M50 сменить с 0 на 1 то %Q0.9 будет 0 при (%tm2.Q=1)

може кто подскажет

тут я полагаю впорос преоритетах
san
Это правило хорошего тона программирования, когда действие прямой или обратной катушки используется один раз в программе. У Вас %Q0.9 используется 2 раза, а это значит, что вторая цепь будет всегда определяющей. Если хотите по одному условию включить, а по другому выключить - пользуйтесь катушками S и R.
И еще, не очень то используйте контакты P и N с переменными %M, тут могут быть нюансы.
k0der_
порекомендуйте литература по LD

я хочу по дву разным событиям открывыть. так скахать или то или то
san
Это наверное самое класическое.
Программируемые контроллеры - руководство для инженера. Э.Парр 2007_517.djvu
Grege
помогите пожалуйста,

как открывать этот файл?

спасибо заранее.
san
А что какой-то DJVIewer не хочет открывать? У кого-то хоть открылся?