Имеется установленный турбокотел с коаксиальным дымоходом в жилом доме. Дымоход выведен с нарушением - выведен под балконом (СП 42-101-2003 Приложение Г) - см. фото. Можно ли установить отвод 90гр и вывести дымоход вбок? И вообще технически это возможно осуществить?
Заранее благодарен за ответы!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Внутренний голос
12.7.2011, 20:13
Как мне помнится, у производителей имеются свои предложения в инструкциях по возможным вариантам воздухозабора и дымоудаления, и там я лично не встречал выхода через стену и поворота вбок. Представляется, что для стен, воздухозабора и дымоудаления это ни есть хорошо.
Возможно в данном случае стоит удлинить(выдвинуть) коаксиал до норм приложения Г СП 42-101, если конечно имеется 50см по горизонтали до окна теплогенераторной(требования все по тому же СП).
Вообще, судя по фотографии, в теплогенераторной остекление не дотягивает до норм, минимум что-то типа 15м3х0,03м2/м3 = 0,45м2 остекления.
50см до окна будет. Да, остекления не хватает.
У кого еще какие мысли? Я склоняюсь к варианту вывести трубу по прямой за пределы балкона. Но заказчик ищет легкие пути...
СП 42-101-2003
Г.21
помоему там всё давольно ясно написано и даже нарисовано