По фасаду производственного корпуса прокладывается газопровод низкого давления.
На приложенном чертеже показаны два варианта прокладки газопровода. Какой лучше принять - красный или синий? Вобще допускается ли прокладывать через лестницу как при красном варианте?
Der Ingenieur
7.7.2011, 11:32
Не вижу ничего криминального ни в синем, ни в красном варианте. Разве что в красном варианте необходимо исключить возможность физнагрузки со стороны и самой лестницы и проходящих по ней.
А какие есть варианты для устранения данных нагрузок?
Der Ingenieur
7.7.2011, 15:01
Да никаких военно-космических)))
Просто исключить возможность пьяному дяди Васи по нему прыгать и показывать на нем чудеса эквилибристики)))
Вариантов множество, хоть к примеру, в месте пересечения лестницы и газопровода заключить последний в каркас (короб) (но с возможностью обслужавать его)))
Мы, например, не единожды так прокладывали, так вообще ничего не предусматривали, не говорю что всем так и надо делать, но и по сей день ни газопровод никому не мешает, ни он кому-то, вы же не 300-ку кладете
Aleksandr17
7.7.2011, 15:25
Цитата(chp6 @ 7.7.2011, 6:15)
Какой лучше принять - красный или синий?
Мне синий больше нравится!
maximys99
7.7.2011, 17:14
синий, однозначно
с точки зрения монтажа легче синий - отводов меньше варить, ну а красный - как писали выше: нужно предусмотреть защитный короб от различных идиотов, чтобы не прыгали по газопроводу, так что лучше синий
выбрал бы "синий" вариант. монтажники и архитекторы меньше плеваться будут. Но еще придется разминуться с вытяжными вентканалами, либо газопроводом обходить либо вентиляцией его огибать, в зависимости от материалов стены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.