Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка котлов по газу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Svek
Здравствуйте! Хотела проконсультироваться с опытными проектировщиками, сама начинающий, потому как сроки маленькие, а перечитывать кучу литературы просто не успею..поэтому надеюсь, вы поможите! нужно обвязать котел КСВа-0,63. в этой котельной уже существуют котлы ДКВРы. а КСВа ставятся в межсезонье. то есть я врезаюсь для этих котлов в коллектор газа после гру , где давление 0,003кПа. Вопрос в чем..какое оборудование надо ставить перед горелками?..ПЗК , регулирующая заслонка..задвижка..продувка..это понятно...нужно что то еще? меня еще интересует трубопровод безопасности,где его ставят?
ruben
Цитата(Svek @ 30.6.2011, 9:19) *
Здравствуйте! Хотела проконсультироваться с опытными проектировщиками, сама начинающий, потому как сроки маленькие, а перечитывать кучу литературы просто не успею..поэтому надеюсь, вы поможите! нужно обвязать котел КСВа-0,63. в этой котельной уже существуют котлы ДКВРы. а КСВа ставятся в межсезонье. то есть я врезаюсь для этих котлов в коллектор газа после гру , где давление 0,003кПа. Вопрос в чем..какое оборудование надо ставить перед горелками?..ПЗК , регулирующая заслонка..задвижка..продувка..это понятно...нужно что то еще? меня еще интересует трубопровод безопасности,где его ставят?


Что-то давление маловато будет - 3 паскаля. А не ошиблись ли Вы? Может 0,003 Мпа?
Tasha
Обвязка зависит от мощности горелки, см. п. 5.9.7 ПБ 12-529. При мощности свыше 0,35 Мвт необходимо устанавливать два ПЗК, между которыми и устанавливается газопровод безопасности. Врезку на запальник необходимо делать перед первым по ходу газа ПЗК. У "Термобреста" есть готовые блоки клапанов.
Встречный вопрос: известно ли какие горелки стоят на ДКВРах?возможно ли увидеть их обвязку?
Галиев
На ДКВр от 4-х тн пара/ч ставилось по две ГМГ соответствующей мощности, а обвязка горелок классическая, Вы ее сами озвучили.
Tasha
да понятно что нового в обвязке придумать сложно =) просто думала может фото есть..
Илюха
Цитата(Tasha @ 30.6.2011, 22:42) *
Обвязка зависит от мощности горелки, см. п. 5.9.7 ПБ 12-529. При мощности свыше 0,35 Мвт необходимо устанавливать два ПЗК, между которыми и устанавливается газопровод безопасности. Врезку на запальник необходимо делать перед первым по ходу газа ПЗК. У "Термобреста" есть готовые блоки клапанов.
Встречный вопрос: известно ли какие горелки стоят на ДКВРах?возможно ли увидеть их обвязку?

Поправлю - газопровод безопасности устанавливается при мощности свыше 1,2 МВт.
tiptop
Цитата(Svek @ 30.6.2011, 10:19) *
Вопрос в чем..какое оборудование надо ставить перед горелками?

А изготовитель горелок не предлагает свою схему газовой рампы ?
Tasha
Цитата(Илюха @ 1.7.2011, 20:58) *
Поправлю - газопровод безопасности устанавливается при мощности свыше 1,2 МВт.

согласна!
boy
судя по всему, на эти котлы ставятся современные газогорелочные устройства, к которым в комплекте, чаще всего, идет газовая рампа. вряд ли для нее будет достаточно давление в 3.8 кПа, которое обычно подходит к ДКВР.. вероятно, вам необходимо будет соорудить новое ГРУ, дополнительно к старому, либо реконструировать старое. Необходимо проверить расход счетчика и, при необходимости, еще устроить технический учет на данный котел.
А в газовых рампах газовых горелок обычно уже сдвоенные клапана могут иметь или не иметь выход на свечу безопасности...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.