Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние по вертикали от окна до газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
zhkva
Какое расстояние должно быть от верха окна 1 этажа до газопровода, прокладываемого горизонтально по стене здания 4 степени огнестойкости, или так не делается впринципе? В СНиП 42-01-2002 не нашел.
Tasha
Если не ошибаюсь, то это пописано в СП-101 и зависит от давления газопровода. Для Г1 0,5 м, для Г2 1,0 м, по памяти, но не точно
zhkva
П. 6.5 СП 42-101-2003 "Крепление газопроводов предусматривают на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра, ремонта газопровода и установленной на нем арматуры". Сколько в метрах надо брать.

П. 5.3.3 СНиП 42-01-2002 "Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками." Если на окне форточка, но окно не распашное - тогда нельзя?
samaya
Вот и мне интересно, какое расстояние должно быть от газопровода до окон и до дверей. И если между верхом окна и карнизом крыши всего лишь 150 мм (одноэтажный дом), то можно ли вести газопровод под окном и на каком расстоянии от земли?
Помогите пожалуйста!
Илюха
Цитата(samaya @ 1.7.2011, 12:15) *
Вот и мне интересно, какое расстояние должно быть от газопровода до окон и до дверей. И если между верхом окна и карнизом крыши всего лишь 150 мм (одноэтажный дом), то можно ли вести газопровод под окном и на каком расстоянии от земли?
Помогите пожалуйста!


От земли до газопровода в Московской области рекомендуют 0,8м.
Fisher_dm
СП 42-102-2004

5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м.

Конкретно требований по расстоянию от земли при прокладке по стене нет, есть вот такое для надземных газопроводов прокладываемых на опорах:

СП 42-102-2004

5.13

На свободной территории в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей допускается прокладка газопровода на высоте не менее 0,35 м от поверхности земли до низа трубы (при ширине группы труб до 1,5 м) и не менее 0,5 м (при ширине группы труб более 1,5 м).

А вообще по стенам прокладывают на сколько знаю на 0,3 м от земли.
Tasha
Расстояние по горизонтале от оконных проемов и правда везде только рекомендуемые. Как раз сегодня была Васильевском, там труба (100) идет прямо под окнами первого этажа (мм 50 в свету). Если нигде не запрещено значит разрешено =)
Расстояние над землёй тоже нигде не нормируется, но обычно берут с учетом зимних осадков, чтобы труу, с установленной на ней арматурой снегом не завалило.
В Лен обл ниже, чем 0,5 м не проектировала
stessi
В Лен. области этой зимой сугробы по 2 м были.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.