Полная версия этой страницы:
школа
Здравствуйте.
Имею общеобразовательную школу в 3 этажа.
В школе производится реконструкция сети электроснабжения и электроосвещения.
В коридорах помимо аварийных светильников делаем и светильники аварийного освещения с управления с поста охраны.
Следует ли ставить светильники аварийного освещения собственно в классах?
Заранее спасибо
Мы делали в школе аварийное освещение светильниками непостоянного горения с АКБ(просто табличка выход) устанавливали их над выходом из класса. Поскольку нормы освещенности аварийными светильниками незначительные. А вот насчет управления с поста охраны это вы подумайте... А если охраны не будет на месте? ИМХО аварийное освещение должно включаться автоматически....
Иван Карпусь
27.6.2011, 21:20
если классы больше 60 м2 то надо делать аварийное освещение. прочитайте новый выпуск естественное и искусственное освещение
но в СП 52 есть только
7.108 Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м и направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации.
Пожалуй эвакуационное это максимум светильник над выходом, но не аварийное?
Что есть в вашем понимании Аварийное освещение тогда объясните???
ПУЭ 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
СП 31-110-2003
4.2 Освещение безопасности следует устраивать в помещениях диспетчерских, операторских, в залах вычислительных центров, киноаппаратных, узлах связи, электрощитовых, здравпунктах, дежурных пожарных постах, на постах постоянной охраны; в гардеробах с числом мест хранения 300 и более; в главных кассах; в детских комнатах и дебаркадерах магазинов, в торговых залах магазинов самообслуживания; в групповых и игральных-столовых детских дошкольных учреждений; в вестибюлях гостиниц, залах ресторанов, помещениях спасательного фонда гостиниц и турбаз; в операционных блоках, реанимационных, родовых отделениях, перевязочных, манипуляционных, процедурных, приемных отделениях, лабораториях срочного анализа, на постах дежурных медицинских сестер учреждений здравоохранения; в помещениях оперативной части, хранения ящиков выездных бригад, аптечных комнатах станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи; в машинных отделениях лифтов, а также в тепловых пунктах и насосных жилых зданий, в помещениях для хранения опасных веществ (кислот, ядохимикатов, дезинфицирующих средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов со сжиженными газами, радиоактивных веществ и т.п.).
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.
тут про классы ничего не написано насколько я вижу.
igorguzenkov
5.7.2011, 20:32
Проектирую школы 4 года. Светильники аварийного освещения в классах не ставлю. Исключения мастерские т.е. классы труда. В мастерские установлены станки или швейные машинки. Светильники аварийного освещения предназначены для продолжения работы и устанавливаются в местах перемещения людей.
Эвакуационные светильники ставятся в местах выхода из здания,залов (обеденные, актовые) или лестниц 1 этажа, в местах входа на лестницы со 2го этажа и выше на них наклеивают пиктограммы "ВЫХОД". При длинных проходах через 25м устанавливают эвакуационные светильники с пиктограммами "ВЫХОД НАЛЕВО". "ВЫХОД НАПРАВО". Задание на расстановку светильников выдают слаботочники "СС" и эти светильники снабжены аккумулятором.
igorguzenkov
5.7.2011, 20:49
Для управления аварийным освещением достаточно установить щитки аварийного освещения на первом этаже (можно в каждом блоке свой кроме спортзала). Управление происходит с щита автоматическими выключателями и по месту выключателями. Эвакуационное освещение подключается совместно с от аварийного щитков т.е. от одних групп, соединительных коробок, кабелей. Из комнаты охраны управляют только наружным освещением территории школы (если нет ящика управления освещением для автоматического управления от фотореле).
Здравствуйте!
Скажу сразу что я не имею опыта проектирования по системам электроснабжения.
Но у меня возник вот такой вопрос: обратилась к нам школа с просьбой о реконструкции сетей электроснабжения (классы, кабинеты и т.д.). Я "нутром" понимаю, что реконструкцию без проекта выполнять, по крайней мере, сложно, а скорее всего и не возможно этого сделать без проектного решения, но где можно посмотреть точную формулировку о том, что: нельзя выполнять данный вид работ без проектной документации?
Хочу вывести заказчика на то, чтобы он обратился в проектную организацию руководствуясь именно нормативкой, а не моими доводами.
Заранее благодарю.
timofeyprof
24.4.2013, 14:10
Если планируется реконструкция/капремонт всей системы электроснабжения, а не отдельная замена лампочек, выключателей и розеток, тогда см. Градкодекс ст. 48 п.п.2,3. А при выборе проектной оргаизации руководствуйтесь той же статьей п.4 и ст.55.8.
Константин73
6.12.2019, 15:28
Здравствуйте!
Реконструировали детский сад в Брянске, обратились к команде специалистов tonlight.ru , помогли разобраться с тем, что ставить, куда ставить и сколько ставить. Остался доволен!
Цитата(Константин73 @ 6.12.2019, 16:28)
Здравствуйте!
Реконструировали детский сад в Брянске, обратились к команде специалистов porno.ru , помогли разобраться с тем, что ставить, куда ставить и сколько ставить. Остался доволен!
Сама фирма скоро склеит ласты судя по обилию спама - видать тяжёлые времена для них настали.
1. Посмотрите нормативные документы по инженерным системам учебных учреждений. Они есть.
2. Разберитесь в терминах. Есть рабочее, дежурное, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. В школах должны быть все эти виды освещения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,