Цитата
СП 42-103-2003.
P.S. Про полиэтиленовые фуляры тоже ничего не слышала. Допускается нормами, но практически...
Вот уже 4-ый год меняем футляры сталь на ПЭ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДело в том, что при строительстве (30-35 лет назад), металлические футляры были установлены с различными нарушениями, вплоть до того что даже не было изоляции газопровода внутри футляров. Центровали каболкой. По истечении времени эти места были подвержены сильной коррозии. Соответственно пришлось варить усилительные муфты:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧтоб разрушение ПЭ футляра при воздействии ультрафиолета минимизировать, ПЭ футляр обрабатываем праймером, а затем обматываем изоляцией. Это из практики эксплуатационной жизни. Есть еще много нюансов, но это уже отдельная тема. Вот вам фото после того, как сняли стальной футляр
состояние трубы)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ в заключение господа проектировщики подумайте пожалуйста над тем, как непросто снять(поставить) после определенного времени, для обследования ввода стальной футляр....