Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Футляры на вводах полиетиленовых газопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
kolbaser
Какой должен быть футляр на стальных цокольных вводах газопровода к домам, стальной или полиэтилен helpsmilie.gif
Tasha
полиэт. футляр нигде не встречала... Думаю стоит посмотреть типовую серию. А чтоб наверняка заложить сталь =)
Vorona
5.22. При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
- все конструкции должны иметь компенсатор;
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15 °С;
- переход "полиэтилен - сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
- футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
- подземный участок ввода газопровода, выполненный "свободным изгибом", должен заключаться в жесткий (пластмассовый) футляр, плотно соединяющийся с вертикальным стальным футляром;
- надземный участок футляра должен быть стальным и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий внешней среды.

СП 42-103-2003.
P.S. Про полиэтиленовые фуляры тоже ничего не слышала. Допускается нормами, но практически...
Sinitschkina
Мы обычно закладываем цокольный ввод i-образный из полиэтиленовых труб ЗАО "ГАЗСТРОЙ".
ork
Как раз в цокольных вводах ЗАО "ГАЗСТРОЙ" футляр полиэтиленовый. Вообще такое решение (применение футляра из ПЭ) очень популярно в МО.
boy
4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность.

Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры.
СП 42-101-2003
kolbaser
Всем спасибо от строителя.

Просто в проекте не указано, вот додумываем.
Применили полиэтилен, а технадзор mad.gif говорит сталь.
Tolik84
По СП 62.13330.2011
п. 5.1.5 ...
Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать.

Мы их уже 2 год не ставим, требуем 2-ой слой литкора намотать и достаточно. Требуем футляр на выходе из земли лишь в местах где газопровод может быть повреждён автотранспортом или чем-нибудь подобным. В этом случае естественно ставим сталь.

Личное мнение, ПЭ под воздействием УФ разрушается, так что на солнце его выводить не стоит. Ставьте цокольные вводы с футляром заводского изготовления (и симпатично и никто слова не скажет).
мастер СПГ
Цитата
СП 42-103-2003.
P.S. Про полиэтиленовые фуляры тоже ничего не слышала. Допускается нормами, но практически...

Вот уже 4-ый год меняем футляры сталь на ПЭ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Дело в том, что при строительстве (30-35 лет назад), металлические футляры были установлены с различными нарушениями, вплоть до того что даже не было изоляции газопровода внутри футляров. Центровали каболкой. По истечении времени эти места были подвержены сильной коррозии. Соответственно пришлось варить усилительные муфты:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чтоб разрушение ПЭ футляра при воздействии ультрафиолета минимизировать, ПЭ футляр обрабатываем праймером, а затем обматываем изоляцией. Это из практики эксплуатационной жизни. Есть еще много нюансов, но это уже отдельная тема. Вот вам фото после того, как сняли стальной футлярsad.gifсостояние трубы)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И в заключение господа проектировщики подумайте пожалуйста над тем, как непросто снять(поставить) после определенного времени, для обследования ввода стальной футляр....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.