serj569
Подскажите что лучше и от чего зависит применение того или иного варианта исполнения ГРП. Прочитал гору СНиПов но конкретики по данному вопросу не нашел. Требуемый мне расхода газа для поселка обеспечивает и ГРПБ и ГРПШ, температура эксплуатации (-34С) выдерживается, зато стоимость ГРПБ от ГРПШ сильно отличается, соответственно доставка и монтаж. Заранее спасибо.
Kadusha
В СНиПах, вроде тоже не видел, только если в задании прописано, что конкретно ставить!
Blade64
Редуцировать давления до заданного может и шкаф, если он проходит по параметрам, хотя в сложных климатических условиях предпочтительнее использовать блочный рег. пункт, т.к. он удобнее в обслуживании. А по поводу монтажа не согласен, не вижу разницы, в сложности, и у того и у того вх и вых отверстия под приварку.
dugarik
В ГРПБ обычно электрику подводить надо, ставьте ГРПШ с газовым обогревом, проще и дешевле.
Ольга1965
Ставить ГРПБ или ГРПШ Вам может порекомендовать местный горгаз. В нашем регионе только Донецк (Ростовская область) просит устанавливать ГРПБ. К нему нужна дорога, электрика (ТУ на подключение, а это время и деньги), учет газа на отопление (согласование в Регионгазе), эксперт по ПЗУ попросит сделать разворотную площадку для транспорта, поставить мусорник, лавочку, посадить розы и т.д. Я за ГРПШ - просто, дешево, удобно, а смысл тот же.
Evgkarpro
лучше "дом", т.е. ГРПБ
на сколько помню в федеральных нормативах нету данной конкретики,
про ведомственные рекомендации не помню.
стоимость да, минимум в 4 раза разница, примерно типа ШРП 300 тыс руб, тогда ГРПБ 1200 тыс руб.
при расчетной температуре за -30 оС есть повод ставить ГРПБ.
можно типа ГРПБ примерно для расходов более 1000 м3/ч.
Лет восемь уже не встречал ГРПШ без подводки электрики,
и без возможности подъездов.
dugarik
Цитата(Evgkarpro @ 24.6.2011, 0:01) *
лучше "дом", т.е. ГРПБ
на сколько помню в федеральных нормативах нету данной конкретики,
про ведомственные рекомендации не помню.
стоимость да, минимум в 4 раза разница, примерно типа ШРП 300 тыс руб, тогда ГРПБ 1200 тыс руб.
при расчетной температуре за -30 оС есть повод ставить ГРПБ.
можно типа ГРПБ примерно для расходов более 1000 м3/ч.
Лет восемь уже не встречал ГРПШ без подводки электрики,
и без возможности подъездов.

rolleyes.gif Интересно, а я у нас не встречал ни одного ГРПБ, (расч. темп. -37, зимой и -40-42 висит), электрику не подводим, специальных подъездов тоже никто не делает. И большие ГРП есть, тоже шкафные. Недавно буквально разговаривал с владельцем сети в частном секторе, ГРПШ у них уже 7 лет стоит (ГРПШ-07-2У1), ни разу даже обогрев не включали в морозы и не делали ничего.
atochil
Нашей службой эксплуатируются 75 газорегуляторных, 69 из них ШРП, 80% из них на основе РДНК 400 или"У", Ни один из ШРП не отапливается. Отказов в зимнее время за 20 лет практически нет.