В соответствии с СП 62.13330.2011
5.2.3 В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, теплотрассами бесканальной прокладки, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре. При пересечении с тепловыми сетями следует предусматривать прокладку газопроводов в стальных футлярах.
Футляры для полиэтиленовых газопроводов всех давлений на территории поселений должны дополнительно устанавливаться на пересечении с подземными сетями инженерно-технического обеспечения, расположенными ниже трассы газопровода.
Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев — на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом.
На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев) следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.
Получается, что при пересечении газопровода с водопроводом нужно устанавливать футляры на газопровод с контрольной трубкой под ковер, а если у меня газопровод проходит по сельской улице и там куча пересечений , значит лепить кучу торчащих из под земли на 50 см коверов и потом ходить и спотыкаться о них, бред какой то. Подскажите нужно ли устанавливать коверы в данной ситуации. Прилагаю план трассы и чертёж ковера. Экспертиза утверждает что нужно и не только устанавливать ковер но и рябом с ним опознавательный столбик, чтобы обозначить его на местности.
Бредятина полнейшая а как доказать экспертизе не знаю.