СП 62.13330.2011
5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов - вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам, котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного отверстия для автоматического выравнивания давления). Контроллеры расхода газа устанавливают на газопроводе - вводе диаметром до 160 мм включительно давлением от 0,0025 МПа в месте его присоединения к распределительному газопроводу. В других случаях вопрос о необходимости и возможности установки контроллера расхода газа решается проектной организацией. Допускается установка контроллера расхода газа для одноквартирного дома по согласованию с собственником.
Кто-нибудь их уже в проектах ставил?
У нас в городских сетях на низком давлении часто давление в точке подключения дают меньше 2.5 кПа или ровно 2.5. Получается что применять их на н.д. нет возможности.
Единственный сайт где пока удалось их найти http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/1817
максимальный диаметр - 63 максимальное давление 5 атмосфер - применять получится только на среднем давлении.
А нужны ли они вобще?
Если кто находил дайте ссылку на сайт изготовителя или скинте документацию (дайте ссылку) по этим клапанам.
Если применяли в работе - напишите что и как