Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапан отключения избыточного расхода газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
СП 62.13330.2011
5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов - вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам, котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного отверстия для автоматического выравнивания давления). Контроллеры расхода газа устанавливают на газопроводе - вводе диаметром до 160 мм включительно давлением от 0,0025 МПа в месте его присоединения к распределительному газопроводу. В других случаях вопрос о необходимости и возможности установки контроллера расхода газа решается проектной организацией. Допускается установка контроллера расхода газа для одноквартирного дома по согласованию с собственником.

Кто-нибудь их уже в проектах ставил?
У нас в городских сетях на низком давлении часто давление в точке подключения дают меньше 2.5 кПа или ровно 2.5. Получается что применять их на н.д. нет возможности.
Единственный сайт где пока удалось их найти http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/1817
максимальный диаметр - 63 максимальное давление 5 атмосфер - применять получится только на среднем давлении.

А нужны ли они вобще?
Если кто находил дайте ссылку на сайт изготовителя или скинте документацию (дайте ссылку) по этим клапанам.
Если применяли в работе - напишите что и как
ytrap
http://www.egplast.ru/electro_fitings?root...at=3&doc=23 мне кажется новый СП подразумевает такую конструкцию, срабатываемую при механическом повреждении газопровода.
andreydav
В этом стандарте все разжёвано СТО 45167708-02-2009 БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗДАНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
cinderellla
У AVK имеется аварийный клапан для этих целей
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GASPAR
А после того, как в славный праздник новый год, все врубят плиты, котелки и водонагреватели, и разбор газа будет чумаченным, 1 января у эксплуатационных служб будет праздник работуна. К тому же из старых сетей по газопровду идёт мусор (пыль, ржавчина, влага), который по мере нарастания в конструкции этих убогих изделий добавит веселухи.

ИМХО: на низкое давление со старыми сетями не советую ставить. Геморр, да и не обязаловка.