aliska86
В описании ротационной газомазутной горелки РГМГ-10 ничего не говорится о необходимости установки ЗЗУ (запально-защитного устройства). Подвода газа на запал в РГМГ-10 тоже нет.. Так как же она работает? Может кто то сталкивался.
nas32
Если горелка работает на газе, то ЗЗУ нужен однозначно, ибо этого требует п.7.35 в ПБ 12-529-03. Был опыт запуска РГМГ-20 на газе, ЗЗУ был. В "справочнике эксплуатационника газовых котельных " автор Порецкий есть описание таких горелок.
К.Д.
Цитата(aliska86 @ 12.6.2011, 21:14) *
В описании ротационной газомазутной горелки РГМГ-10 ничего не говорится о необходимости установки ЗЗУ (запально-защитного устройства). Подвода газа на запал в РГМГ-10 тоже нет.. Так как же она работает? Может кто то сталкивался.


Оно есть и газ подается от основного газопровода от своего э/м клапана. Врезка делается до рабочего газового клапана (последнего). Если работает на мазуте, то газ подается от баллона.
tiptop
поз.2 - запальник
bigbiz69
А сам запальник находится по середине или слева? Есть изображение по фронту? Дело в том что по схеме там 3 отверстия, куда конкретно подходит запальник? unsure.gif
ruben
Цитата(bigbiz69 @ 19.8.2011, 10:37) *
А сам запальник находится по середине или слева? Есть изображение по фронту? Дело в том что по схеме там 3 отверстия, куда конкретно подходит запальник? unsure.gif


В верхнее среднее. Слева - гляделка, справа - фотодатчик. Где-то схемка была, не могу найти. Найду - выложу
tiptop
Цитата(bigbiz69 @ 19.8.2011, 11:37) *
А сам запальник находится по середине или слева? Есть изображение по фронту? Дело в том что по схеме там 3 отверстия, куда конкретно подходит запальник? unsure.gif

ruben
Да, скорее всего так. Сказанное относилось к РГМГ-2