Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нагрев ГВС от солнечных колекторов!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Nonamebes
Здраствуйте доргие колеги! Помогите пожалуста сложить схему нагрева ГВС от гелиосистемы!
Я впервые сталкиваюсь с такой роботой, взялся потому что, очень уж хотелось разобратся, так как унас вгороде такого еще неделал никто то и посоветоваться и проконсультироватся нескем, то прошу помощи у специалистов здесь!
Нужно модернизировать систему ГВС детского садика, расход воды 5 м3/сут. Щас вода греется в отдельностоящем тепловом пункте. И так как тепловой пункт в отдельном здании и дополнитульную теплотрассу никто кидать небудет то вопрос догрева воды отпадает, разви что возможно в отопительный период брать теплоноситель из теплосети садика. Я тут перелопатил немного литературы то чуть в расчетах систем разобрался а вот правильно сложить рабочую схему сам немогу. необходимое количество колекторов я посчитал 36 шт схему сложил из расчета что ГВС от колекторов будет работать только летом и в межсезонье а зимой обратно от теплового пункта и набросал принципиальную схемку, посмотрите пожалуста и покритикуйте может предложите другие варианты, ато в моей схеме я немогу доконца разобраться как мне поступить с рециркуляцией ГВС, и как правильно автоматизировать всю систему с учетом теплового пункта!
Vano
Извините, а экономику считали?
Один гелиостар 800 евро, а у Вас их 36 штук.
Может дешевле все таки пластинчатый нагреватель от теплосети поставить?
ig@r
В приложении схема. В принципе самый простой рабочий вариант. Рециркуляцию в зависимости от бака можно подключить и к специальным патрубкам, если они имеются. Догрев от теплового пункта. Вообще 36 ваших коллекторов дадут вклад около 50% по году, так что источник дублер нужно предусмотреть. Так же по месту есть ли для размещения коллекторов и бака в 5 м3, возможно будет лучше разместить два или три бака. По обвязке коллекторов исходя из того как вы нарисовали, для типа коллектора который вы хотите использовать сборная труба 15 мм. подключать девять параллельно думаю не выйдет. Три максимум пять можно. Четыре ряда или подключить их с попутным движением по схеме Тихельманна, или на каждый ряд балансировочный.
Ну и конечно саму схему можно и усложнять в зависимости от задачи.
Были бы вы были в России, т.е. потенциальный клиент все бы посчитали до конкретного оборудования.
ig@r
Цитата(Vano @ 10.6.2011, 0:12) *
Извините, а экономику считали?
Один гелиостар 800 евро, а у Вас их 36 штук.
Может дешевле все таки пластинчатый нагреватель от теплосети поставить?

На самом деле нормальная экономика, не нужно зацикливаться на быстрых сверхприбылях, я понимаю что сейчас стремление одно полгода, год и все что успел в офшоры. А как вы например просчитаете экономику Экологии исходя из такого подхода?
800 евро это потолочная цена, на самом деле значительно меньшая цена реально. Ну и стоимость коллекторов в стоимости всей установки 30-40%.
Vano
Цитата(ig@r @ 10.6.2011, 7:14) *
В приложении схема. В принципе самый простой рабочий вариант. Рециркуляцию в зависимости от бака можно подключить и к специальным патрубкам, если они имеются. Догрев от теплового пункта.

Я о том же -автор хочет вообще отказаться от подогрева ГВС от теплосети в пользу коллекторов.

Цитата(ig@r @ 10.6.2011, 7:25) *
На самом деле нормальная экономика, не нужно зацикливаться на быстрых сверхприбылях, я понимаю что сейчас стремление одно полгода, год и все что успел в офшоры. А как вы например просчитаете экономику Экологии исходя из такого подхода?
800 евро это потолочная цена, на самом деле значительно меньшая цена реально. Ну и стоимость коллекторов в стоимости всей установки 30-40%.

У Вас есть расчет для детского садика? Учитывая что сад обычно два месяца летних не работает и максимальный расход ГВС в первой половине дня, начиная так с 7 утра.
Кстати с коллекторов оказаться на островах быстрее чем с пластин. теплообменником.
Nonamebes
Насчёт островов вы канешно же правы, так как я думаю что скорей всего ето просто отмывание денегsmile.gif но у меня есть задача и стремление с ней разобраться, так как будущее с солнечным теплоснабжением незагорами то очень бы хотелось в ньом разобратсяsmile.gif
А теплоообменник у них там стоит ето их тепловой пункт и они типа хотят економить газ!
ig@r спасиба за замечание по подключению я что то с расходом напутал, ато я посчитал скорость вроде была нормальной и решил подключить паралельно, а только что пересесчитал и получилась 3,26 м/с, я беру по рекомендациям viessmann оптимальный проток 25 л/чм2, а насчет нескольких баков я тоже думал, самый оптимальный вариант у меня был поставить несколько бивалентных баков но тут сразу же ставал вопрос о догреве, я щас попробую поставить вопрос о переносе теплообмениика ГВС из теплового пункта в подвал садика(там будут размещаться бойлера) и места там хватит чтобы их поставить, я думаю поставить три бака по 1000 л етого в принципе должно хватить так как водоразбор в основном будет утром и в обед. Только у меня проблемка с обвяской етих баков, я до конца дня постараюсь набросать что то и переделать схему подключения колекторов и закину на расмотрение!
Всем большое спасиба!!!
ig@r
Цитата(Vano @ 10.6.2011, 9:43) *
Я о том же -автор хочет вообще отказаться от подогрева ГВС от теплосети в пользу коллекторов.

Нет Vano
Цитата(Nonamebes @ 10.6.2011, 12:19) *
А теплоообменник у них там стоит ето их тепловой пункт и они типа хотят економить газ!

Все эти вещи и нужно рассматривать как одну из возможностей энергосбережения, во всяком случае на данном этапе развития технологии.

Цитата(Vano @ 10.6.2011, 9:43) *
У Вас есть расчет для детского садика? Учитывая что сад обычно два месяца летних не работает и максимальный расход ГВС в первой половине дня, начиная так с 7 утра.
Кстати с коллекторов оказаться на островах быстрее чем с пластин. теплообменником.

Ну сад обычно не работает в связи с ремонтными работами, на самом деле желающих приводить детей в детский сад летом почти столько же что и зимой. Ну а проблема с расходом в первой половине дня решается за счет накопления и хорошей теплоизоляции баков-аккумуляторов.
На самом деле оказаться на островах быстрее если на теплотрассы ставить хомуты и потом их закапывать, а коллекторы такое же оборудование что и теплообменники и шансы с островами здесь одинаковые.
Vano
Цитата(ig@r @ 11.6.2011, 7:30) *
.
На самом деле оказаться на островах быстрее если на теплотрассы ставить хомуты и потом их закапывать, а коллекторы такое же оборудование что и теплообменники и шансы с островами здесь одинаковые.



Цитата(ig@r @ 10.6.2011, 7:14) *
Догрев от теплового пункта. Вообще 36 ваших коллекторов дадут вклад около 50% по году, так что источник дублер нужно предусмотреть.

В данной схеме получается и коллекторы и теплотрасса и теплообменник.
У вас есть все таки расчеты за сколько отобьются эти затраты?
ig@r
Теплотрасса и теплообменник это отдельно. Солнечная водонагревательная установка с коллекторами с баком и т.д. срок окупаемости скорее всего выйдет от 5 до 11 лет. А если брать просто оборудование солнечные коллекторы срок окупаемости уменьшится раза в три.
Vano
спасибо
Nonamebes
Здраствуйте дорогие форумчане! Пообщался я с заказчиком, и вот что получается, они хотят колектора ставить в несколько очередей, на даный момент просят поставить 10 колекторов и 2 водонагревателя по 1000 л. Я канешно же понимаю что ето не дело что нада проектировать всю систему сразу, но возможно ли заложить им магистральные трубы большего диаметра с учетом расширения системы и потом только добавить еще одну насосную или же всьо таки потом надо будет делать отдельную паралельную систему???
И посмотрите пожалуста на схемку которую я набросал под ето всьо, да и они согласились перенисти узел приготовления ГВС(теплоообменник и циркуляционный насос) из теплового пункта в подвал садика то теперь догрев и приготовление ГВС можно обустроить в подвале садика!
Я подключил два бака паралельно, только нада както продумать чтобы один из них работал как буферная емкость, и если можете то подскажите как ето всьо автоматизировать в случай если непотребуется догрева чтобы ГВС подавалась сразу в сеть а не через теплоообменик и как ето завязать с насосом от теплового пункта???

Ой случайно два раза закинул схему они одинаковые!!!
ig@r
В принципе конечно можно, главное не забыть ничего, кроме труб, так же теплообменник для солнечного контура, мембранный расширительный бак рассчитанный с учетом будущего. Сразу, если будут потом наращиваться скорее всего удобнее будет положить один ряд из 10 или 9 коллекторов (разбив их на три по три или два по пять). 9 или 10 в зависимости сколько они хотят в итоге 36 или 40 шт. Сразу предусмотреть балансировочный на каждый ряд. Относительно двух баков по 1000 литров для такого количества коллекторов, на мой взгляд лучше поставить один 1500 литров. И потом подцепить еще два в случае наращивания коллекторов. Применить автоматику позволяющую управлять загрузкой трех баков последовательно. Тогда можно будет использовать свой насос для загрузки каждого бака и с установкой каждого бака ставить насос для него. Обвязывать баки так же последовательно а не параллельно.
Обходить теплообменник для догрева можно или никак (теплообменник и трубу хорошо изолированы), или в ручную или через трехходовой клапан по датчику в верхней части бака.
Рециркуляцию ГВС так же можно автоматизировать с помощью контроллера солнечной установки, по температуре Т4, по таймеру.
Nonamebes
Большое спасиба за помощь!!!
DMZ
Извините, у Вас ошибочка вышла! Гелиоколлекторы обязательно нужно развязать через теплообменник от остального и ГВС - поскольку в них ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЛИТ АНТИФРИЗ!!!
ig@r
Цитата(DMZ @ 11.7.2011, 18:24) *
Извините, у Вас ошибочка вышла! Гелиоколлекторы обязательно нужно развязать через теплообменник от остального и ГВС - поскольку в них ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЛИТ АНТИФРИЗ!!!

Я наверное разочарую вас, теплообменник там есть, даже если вы его не замечаете.
gydra
Цитата(Nonamebes @ 13.6.2011, 14:29) *
Ой случайно два раза закинул схему они одинаковые!!!


Ну как, получилось? Как вы решили вопрос автоматизации?
durdonchik
Всем привет. пожалуйста помогите расчитать. во такая тема:расчет солнечного коллектора для системы ГВС для детского сада на 120 мест
sereghaa
Цитата(durdonchik @ 2.6.2014, 14:39) *
Всем привет. пожалуйста помогите расчитать. во такая тема:расчет солнечного коллектора для системы ГВС для детского сада на 120 мест

Сначала нужно определиться с нагрузкой,какой объем бойлера нужно вам нагреть.А потом уже исходя из этого подобрать солнечный коллектор.
juzzi
Цитата(durdonchik @ 2.6.2014, 14:39) *
Всем привет. пожалуйста помогите расчитать. во такая тема:расчет солнечного коллектора для системы ГВС для детского сада на 120 мест

Суточный расход ГВС на лето будет .... мммммм..... 4200 л.
Пусть один СК площадью 2.0 м2 нагревает за один световой день 150 л. воды с 10 до 60 градусов.
Получим 4200/150=28 шт.
Все проект готов.
durdonchik
Спасибо за помощь, у меня дипломная работа на эту тему не могли бы помочь с решением в EXCEl
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.