Pirotechnik
Есть старые (1984г.) котлы АВА (АБА) -4. Изначально паровые, но переделаны в водогрейки. Из документов - только родные паспорта. Переделка в паспорте не отражена, информация по вспомогательному оборудованию тоже, проекта перевода в водогрейный режим нет. Если у кого-то есть информация по параметрам работы данного типа котлов после перевода в водогрейный режим и по горелкам к данному типу котлов (табличек на них нет, похожи на Г-1, ГГМЭ, только большей мощности), прошу поделиться. Заранее признателен.
CNFHSQ
Цитата(Pirotechnik @ 1.6.2011, 16:23) *
Есть старые (1984г.) котлы АВА (АБА) -4. Изначально паровые, но переделаны в водогрейки. Из документов - только родные паспорта. Переделка в паспорте не отражена, информация по вспомогательному оборудованию тоже, проекта перевода в водогрейный режим нет. Если у кого-то есть информация по параметрам работы данного типа котлов после перевода в водогрейный режим и по горелкам к данному типу котлов (табличек на них нет, похожи на Г-1, ГГМЭ, только большей мощности), прошу поделиться. Заранее признателен.

В личке. Было два варианта переделок. Один навороченный от Ленинж... проект с инжектором и восемь входов и выходов, второй вариант один вход и один выход, как у КИМАК. Первый навернулся навороченный, трубы меняют по второму разу, работал как грязевик. На этот год реконструкция с промежуточным теплообменником. На другой котельной тоже уже кранты, передали Газпромэнерго пусть занимаются.
Pirotechnik
Цитата(CNFHSQ @ 1.6.2011, 19:52) *
В личке. Было два варианта переделок. Один навороченный от Ленинж... проект с инжектором и восемь входов и выходов, второй вариант один вход и один выход, как у КИМАК. Первый навернулся навороченный, трубы меняют по второму разу, работал как грязевик. На этот год реконструкция с промежуточным теплообменником. На другой котельной тоже уже кранты, передали Газпромэнерго пусть занимаются.

У нас вариант с подачей сзади в "экономайзер" и верхним выходом. Трубы тоже летят, точнее места сварки к трубным доскам. Понимаю, что из-за отсутствия нормальной циркуляции воды, но переделать - проще новый купить. Насчет грязевика - это 200%. Выплываем за счет мягкой воды и 2 разовых за сезон чисток.
CNFHSQ
Цитата(Pirotechnik @ 2.6.2011, 8:31) *
У нас вариант с подачей сзади в "экономайзер" и верхним выходом. Трубы тоже летят, точнее места сварки к трубным доскам. Понимаю, что из-за отсутствия нормальной циркуляции воды, но переделать - проще новый купить. Насчет грязевика - это 200%. Выплываем за счет мягкой воды и 2 разовых за сезон чисток.

Замена дымогарных труб не большая проблема, при ремонте следить чтобы очищалась трубная доска и жаровая труба сверху.Проверяете ли результат визуально после чисток? Особенно трубы поворотной камеры?
Pirotechnik
Цитата(CNFHSQ @ 2.6.2011, 8:47) *
Замена дымогарных труб не большая проблема, при ремонте следить чтобы очищалась трубная доска и жаровая труба сверху.Проверяете ли результат визуально после чисток? Особенно трубы поворотной камеры?

Для нас при существующих ценах на трубы и металл для трубной доски - проблема smile.gif Чистку проводим гидравлическую" smile.gif - берем пожшланг, врубаем насос, сверху и сбоку через лючки вымываем грязь; потом находим самого маленького слесаря и засовываем его во внутрь для "шкрябанья" остатков, а там уж - куда он достанет. К трубной доске без вырезки сегментов обечайки не добраться, поэтому вот именно там + нижний ряд труб промывается плохо.
Попробовал в позапрошлом году химией помыть - не "фонтан". Очень дорого и по визуальному осмотру результаты не сильно впечатлили (правда не уверен насчет соблюдения полностью технологии), причем когда кислоту нейтрализировали до конца не был уверен, что везде хорошо, боялся чтоб сварочные стыки не потекли.