Цитата(Илюха @ 1.6.2011, 14:10)
Допустим проложен распределительный газопровод с заглушкой.
Дружище, "допустим". " а вдруг" не серьёзно. Ты задал конкретный вопрос - выше смотри конкретный ответ.
Для сомневающихся задам такой вопрос: расстояние от газопровода Р до 0,3 МПа до фундамента здания 4 метра. 2 метра - "стеснёнка" и 100% проверка стыков в зоне от 2 до 4 метров. У вас ввод к примеру в котельную ф273мм с задвижкой. Трубу ф273 на трубогибе не согнёте. Вывод: у здания в грунте перед вертикальным участком будет отвод 90 градусов и 2 стыка. " 2 стыка на расстоянии менее 2-4 метров!!! И что? да ничего. Просветите радиграфическим методом и сдадите.
ЗЫ: в принцыпе такой вопрос по углам поворота у меня тоже возникал, на заре моей газовой специальности.