Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как рассчитать диаметр вводного газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
marya13
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста,как рассчитать диаметр вводного газопровода?есть котельная с двумя паровыми и двумя водогрейными котлами, максимальный расход газа 1632,66 м3/ч,к котельной подходит газопровод среднего давления 0,2Мпа, длина газопровода до котельной 1050м, при этом диаметр газопровода 273мм.
snorlax
собственно есть формула


d = 0,036238 х корень (Bобщ х (273+t)) / Pm x Vг. где t средняя температура - 20оС, Pm абсолютное давление . 0,2+0,1 = 0,3 мПа. Vг скорость газа при давлении не выше 0,3 мпа = 15

В вашем случае , Ду равен 0,036238 х корень (1632,66) х (273 +20) / 0,3 х 15 = 11, 8 = Ду минимум 118 , следовательно принимаем Ду 125мм
proekt-gaz
Не забываем еще проверить скорость газа и число рейнольдса.
marya13
Спасибо большое)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.