Созонов
Уважаемые коллеги, в каком разделе должны разрабатываться решения на дымовые трубы и дымоходы, в ТМ или ГСВ или в АС
stessi
конструкции металлические (КМ) - дымовая труба вне котельной

а внутри - ТМ
eugen_o84
Газоходы прорабатываем в части ТМ, там и условно прорисовываем дымовую трубу (с указанием высоты и диаметра), ведь аэродинамику считает ТМ, а высота согласовывается с охраной окружающей среды. А делее выдаем задание строителям и они то и разрабатывают саму трубу, а раздел называют или КМ или АС или еще как-то.
спец
Цитата(Созонов @ 17.5.2011, 13:26) *
Уважаемые коллеги, в каком разделе должны разрабатываться решения на дымовые трубы и дымоходы, в ТМ или ГСВ или в АС

В СНиПе на котельные установки. Разрабатываются диаметр, высота и месторасположение в части ТМ.
Консмтрукция в части КМ, КЖ.
Молниезащита и огни ЗОЛ в части ЕМ.
Высота уточняется по результатам расчета рассеивания в ОВОС.