mirchi
Доброго времени суток. Возник вопрос по работе тандема – котел (Vitoplex 100, мошн. 1200 кВт) + грелка (Weishaupt G7/1-D ZMAD-LN, мощн. 1550 кВт), суть которого в том что на Vitotronic 100, управляющим котлом в кодах настройки: позиция 03 : 0 (работа на газе) установлено значение 03 : 1 (работа на жидком топливе (без возможности возврата
в исходное положение)), при этом используется – природный газ. Произвести перевод на природный газ без замены кодирующего штекера невозможно. В таком состоянии котел проработал от силы пару месяцев. Вскрывали топку – пока все чисто, а как будет дальше? Ввиду того, что котельная только перешла в наше обслуживание хочется знать, сможет ли котел нормально работать при такой конфигурации или же во избежании закопчения придется менять кодирующий штекер?
tiptop
Просто у Витотроника сделайте такие настройки, чтобы температура воды на входе котла была не менее хотя бы 60*С.
mirchi
Спасибо за инфу.
tegam99
штекер стоит 249 руб., проблем с поломкой даже не из-за него можете получить, заплатил заказчик не вам же мучиться-немец лишнего не просит-все точно и расчитано, считаю надо поменять-Вам лишний плюс в работу
bon jovi
Кодирующий штекер котла Vitoplex не имеет ничего общего с кодами о которых Вы пишете. В нем закодированы только параметры минимальной температуры котловой воды, температура "обратки" и раскладка мощности по ступеням горелки. Сбросьте Vitotronic 100 GC1 на заводские установки и закодируйте заново. Работы минут на 10-15. Успехов в работе smile.gif