Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жидкая фаза СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Natoush
Много лет на промышленное предприятие для газоснабжения различных объектов доставляется паровая фаза СУГ.
Расстояние от базы СУГ (резервуаров, испарителей пр.) около 5 км.
Сейчас решили закупить установку с испарителями непосредственно у одного из потребителей. (установка для приготовления газовоздушной смеси)
Настаивают на надземной прокладке жидкой фазы СУГ (те самые 5 км) по существующей эстакаде различных трубопроводов.

Господа, может кто уже проектировал жидкую фазу СУГ? поделитесь опытом, пожалуйста.
Как ее доставить без заморочек? Как регулировать давление?
zorik2
Жидкая фаза СУГ, согласно нормативной документации, проектируется в пределах резервуарных установок СУГ.
По каким нормам Вы хотите проектировать жидкую фазу СУГ по территории предприятия?
Natoush
дайте точную ссылку, пожалуйста.
я не нашла однозначного "нет"
dgin
Проектровать так же как и для природного газа только учтите вот этот документ.

ПБ 12-609-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ
ПБ 03-576-03 Сосуды работающие под давлением
ПБ 03-585-03 Технологические трубопроводы
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности сжиженных углеводородных газов»


А вообще вам проще установить возле резервуарной установки смесительную установку и подавать уже смесь газовоздушную.

Такое техническое решение было завода где сжжиенный газ используется как резервное топливо. Algas SDI фирма производящая смесительные установки.
krizhevskyval
Обратите внимание: какого давления Вам подавали паровую фазу?Наверное не выше 0,6МПа. А при подаче жидкой фазы, согласно теплофизическим свойствам пропан-бутанов, возможно повышение давления до 16МПа(при остановке потребления в летний период). Таким образом Ваш газопровод с жидкой фазой становится по нормативам магистральным!Вот от этого и отталкивайтесь.Можете обеспечить соответствующие разрывы от жилых и производственных помещений - пожалуйста, нет - думайте.Кстати это относится и к подземному газопроводу
dgin
незнаю насколько он будет считаться магистральным). По давлению немного ошиблись допустимое максимальное давление 16 атм а не 16 МПа. Исходя из практики могу сказать давление редко поднимается выше 8 атм в трубопроводе летом. А зимой при отрицательной температуре сжиженый газ можно в ведре носить (бутан).
Если все таки будете передавать жидкую фазу проще использовать насос.
Полистайте каталоги CORKEN или FAS. там приведена схема обвязки насосов
незабудте предусмотреть ПСК на трубопроводе (между двух отключающих устройств) так как это жидкая фаза.
ПСК можно посмотреть в каталоге GOK или REGO.
Natoush
всем спасибо. В наших "требованиях безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии" (точь-в-точь ПБГЧМ-86...smile.gif.) сжиженный пропан-бутан до 1,6 Мпа.
Так что видимо надземная жидкая фаза 5 км нам светит... sad.gif
Зимняя расчетная в нашем регионе -32 С sad.gif
Natoush
Цитата(dgin @ 24.5.2011, 18:05) *
Проектровать так же как и для природного газа только учтите вот этот документ.

ПБ 12-609-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ


нашла аналог для нашей страны... спасибо.
все-таки видимо нельзя жидкую фазу надземно и наземно... п.2.2.2

"2.2.2. В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов.
Наземная и надземная прокладка газопроводов допускается при соответствующем обосновании, а также на территории ГНС, ГНП, АГЗС"

вот только "как правило" и "а так же" меня смущает...

хотя в нашем варианте однозначно:

"25. В проектах предусматривают подземную прокладку газопроводов.
26. Наземная и надземная прокладка газопроводов допускается при соответствующем обосновании, на территории ГНС (газонаполнительные станции) (далее - ГНС), ГНП (газонаполнительные пункты) (далее - ГНП), АГЗС (автомобильные газозаправочные станции) (далее - АГЗС)."

блин...а как же у нас паровая проложена надземно?
Natoush
неужели нет ничего конкретно для жидкой фазы...?

в ПБГЧМ "Газопроводы на территории предприятия сооружаются надземными"

huh.gif
мурад
жидкая фаза, т.е у вас уже не газопровод (п.3.3 сп 61.13330 "газ-углеводородное топливо находящиеся в ГАЗООБРАЗНОМ состоянии") а трубопровод в которой жидкость
если жидкая фаза ,то он называется или технологический трубопровод (т.е на пром.площадке) или магистральный трубопровод
так что krizhevskyval прав

так что или проводите паровую фазу или газовоздушную смесь
Natoush
не убедили... dry.gif
нигде жидкая фаза СУГ не считается жидкостью
даже в ГОСТ 25578-87
"1.5.1. Сжиженные газы наливают в цистерны, металлические баллоны и другие емкости..."

да и давление 16 атм вряд ли превысит, чтобы смотреть не в ПБГЧМ, а в технологические трубопроводы...и в технологических трубопроводах, что паровая фаза 3 атм, что жидкая 16 ата по классификации в одной строке...

helpsmilie.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.