Уважаемые коллеги, экспертиза пишет замечание принять расстояние между теплогенераторной (здание производственное II степени огнестойкости, 280кВт ) и ДЮСШ (общественное здание II степени ) не менее 9 м . согласно приложения 1* СНиПа 2.07.01-89. Я считаю что эксперты не правы т.к. согласно Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил»

Данный пункт не является обязательным, и следовательно, смотрим ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблица 11 и видим что расстойние между С0 и С1 должно быть 8 м

coverart
Стесняюсь спросить, а + 1 метр сильно мешает при размещении теплогенераторной?
Созонов
конечно+1 сейчас проблема - котельную так вписали- что зажали со всех сторон
К.Д.
Цитата(Созонов @ 1.5.2011, 0:42) *
конечно+1 сейчас проблема - котельную так вписали- что зажали со всех сторон


А пишет-то пожарник или генпланист? У нас пожарники ФЗ чтут и другим не дают баловаться. Если написал ГП-шник, то вначале пообщаться с пожарником, вдруг они найдут консенсус, а если нет то только писать н руководство экспертизы.
мурад
Созонов ты прав
мало того что данное приложение не является обязательным, так и в актуализированой редакции СП42.13330 нет вообще такой таблицы,
так что отвечай спокойно и уверенно smile.gif)