Miragh
Перед горелкой запроектированы два клапана термобрестовских 1) ВН8Н и 2) ВН8М (запорно-регулирующий). Заказчик пишет пожелание -"На газопроводах котлов расмотреть вариант установки регулирующей заслонки". Посоветуйте, как убедить в том, что в ней нет необходимости или их пожелание обосновано?
Valiko
какие котлы? какая автоматика? какой режим потребления? Какая тепловая схема (общая)?
К.Д.
Цитата(Miragh @ 22.4.2011, 11:57) *
Перед горелкой запроектированы два клапана термобрестовских 1) ВН8Н и 2) ВН8М (запорно-регулирующий). Заказчик пишет пожелание -"На газопроводах котлов расмотреть вариант установки регулирующей заслонки". Посоветуйте, как убедить в том, что в ней нет необходимости или их пожелание обосновано?


Показать инструкцию к Термобресту, в которой написано " Модификация ВН8М оснащена встроенной поворотной заслонкой. Заслонка комплектуется приводами..."

Цитата(Valiko @ 22.4.2011, 12:10) *
какие котлы? какая автоматика? какой режим потребления? Какая тепловая схема (общая)?


Судя по диаметру и одной горелке это есть КВ-ГМ-23,26-150 (КВГМ-20). Если считать по скоростям, что для таких котлов не совсем правильно мягко говоря), то как раз Ду200 получается.
tiptop
Цитата(Miragh @ 22.4.2011, 9:57) *
или их пожелание обосновано?

Слышал, что с "клапанной" заслонкой горелка здОрово "пыхает" при розжиге.
Может быть, лучше использовать два одинаковых простых клапана и отдельную заслонку с МЭО ?
Valiko
мозги (автоматика) какая? Мало открыть газовый клапан (регулируемый) вместе с ним над открывать воздух (плавно-неплавно) и т.д. Режим ожидания (технического останова) есть-нет?
tiptop
"Мозги" здесь не при чём - я про вспышку.
Видимо, "клапанная" заслонка слишком много пропускает в "закрытом" положении.
К.Д.
Цитата(tiptop @ 22.4.2011, 20:34) *
"Мозги" здесь не при чём - я про вспышку.
Видимо, "клапанная" заслонка слишком много пропускает в "закрытом" положении.


Я от своих наладчиков слышал прямо противоположное: "Обычная ЗМС без доработки напильником похожа на решето. В закрытом состоянии через зазор можно чего-нибудь разглядывать". А вот термобрестовские клапана сам ставил в проект на ПТВМ-30М с горелками МГМГ-6 и пускается все отлично. Причем регулирование там идет ЗМС на группу, а клапан используется именно от жесткого розжига. Либо можно поставить клапан медленного взведения. По цене Madas EVPNC (вроде этот тип) наверное оптимальное решение. До Ду200 они идут в алюминиевом корпусе. Один раз видел котел на котором наладчики зачем-то оставили привод ВН4М в положении открыто на 10%, так вот он хлопает так что операторы кирпичи производят для новой котельной.
lentyai
Вы вот тут технические вопросы обсуждаете, а Miragh ведь вопрос не так ставит: как убедить заказчика, типа заказчик прав или я? Так ставят вопросы МАНАГЕРЫ. Если он технический специалист, то ему достаточно посмотреть технические характеристики клапанов. А он, заметьте, технических вопросов не задавал. Поэтому в топку и игнор mad.gif
Valiko
заказчик прав всегда. Объяснить надо то, что если он хочет клапан, то к клапану нужны мозги (дополнительные кап. вложения), или он (заказчик) сам будет его (клапан) открывать-закрывать. С менагерами - по-менагерски