Igorek
Доброе время суток, господа!!!
Имеется:
- проектируемая пристроенная котельная к администратвному зданию в которой планируют установить 2 газовых отопительных котла и 4 газотурбинных установки со встроенными дожимними компрессорами (входное давление 0.2-0.7 бар на выходе из компресаров высокое давление),
- газопровод источник Р<0.3 МПа (среднее давление).
Вопрос: согласно СНиП 42-01-2002
4.4. Давление газа во внутренних газопроводах и перед
> газоиспользующими установками должно соответствовать давлению,
> необходимому для устойчивой работы этих установок, указанному в
> технических паспортах заводов-изготовителей, но не должно превышать
> значений, приведенных в таблице 2.

> │5. Котельные: │ │
>
>
> │ пристроенные, встроенные и крышные производст- │0,6 │
>
> │ венных зданий │ │
>
> │ пристроенные, встроенные и крышные общественных,│0,3 │
>
можно ли размещать данные микротурбины в этой котельной!!!!!!
В соответствии с нормами нельзя biggrin.gif а заказчик требует их, опираясь на то, что компрессора встроены и к установкам подводиться газ среднего давления blink.gif
Как доказать заказчику что это не так, или я ошибаюсь!? helpsmilie.gif
timmy
Так у Капстоуна вроде дожимной компр и сама турбинка в один моноблок входит. А газоиспользующее оборудование как раз и есть этот самый моноблок. Или вам в БПЦ не рассказали про это?
Igorek
C БПЦ еще не общался!!!!!!
timmy
Ну так пообщайтесь. Эта установка - моноблок и вас не должно особо волновать, сколько там внутри компрессоров стоит. Вот если бы компрессора стояли отдельно от турбин, тогда бы можно было говорить о разных давлениях, но тут они на одной раме установлены и таких разговоров быть не должно.