Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17)
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2
СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт.