Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приведенное сопротивление теплопередачи деревянного окна с одинарным остеклением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
lsvtula
Коллеги! необходима помощь! Кто-нибудь может подсказать величину приведенного сопротивления теплопередачи для деревянного окна с одинарным остеклением.
tpa2009
У Борискиной однокамерный стеклопакет F4-16-F4 имеет R = 0.36, двухкамерный F4-16-F4-16-F4 имеет R = 0.53. Можно предположить, что разница в 0,17 - это сопротивление воздушной прослойки плюс дополнителное стекло и без нее для одинарнго остекления будет 0,19.
lsvtula
Цитата(tpa2009 @ 12.4.2011, 2:26) *
У Борискиной однокамерный стеклопакет F4-16-F4 имеет R = 0.36, двухкамерный F4-16-F4-16-F4 имеет R = 0.53. Можно предположить, что разница в 0,17 - это сопротивление воздушной прослойки плюс дополнителное стекло и без нее для одинарнго остекления будет 0,19.


Доброе утро! а в НТД это где-то есть, готовлю отчет по зданиям, чтобы применить эту цифру, все-таки необходимо сослаться на НТД rolleyes.gif
uРАn
из СП-23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, таблица Л.1 приложения Л:
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного R = 0,35
lsvtula
Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 10:57) *
из СП-23-101-2004 Проектирование теплозащиты зданий, таблица Л.1 приложения Л:
Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из стекла обычного R = 0,35


мне кажется однокамерный стеклопакет (два стекла) и окно с одинарным остеклением не одно и тоже, или я не прав? rolleyes.gif
Я взял 0,25, рассчитал как указано было выше.
uРАn
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2 dry.gif
lsvtula
Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17) *
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2 dry.gif


Значит я примерно угадал со своей цифрой - 0,25! Спасибо за инфо! rolleyes.gif
Montero45
Цитата(uРАn @ 12.4.2011, 15:17) *
в старом СНиП II-3-79 (без звездочки) дается сопротивление окна с одинарным остеклением 0,18.
в новом СНиПе II-3-79* значения для одинарного остекления нет, но если пересчитывать, к примеру,
с двойного остекления в раздельных переплетах:
0,18*0,42/0,44 ≈ 0,19
так что, ИМХО, реальная цифра где-то около 0,2 dry.gif


СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт.
Montero45
Цитата(Montero45 @ 26.6.2018, 13:13) *
СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,17 м2*ч*С/Вт.


СНиП II-А.7-71 Таблица 5.
сопротивление окна с одинарным остеклением 0,20 м2*ч*С/ккал, это 0,20 м2*ч*С/Вт. Судя по коэффициентам современных норм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.