Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взрывные клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Antoha
Подскажите, взрывные клапана на водогрейных котлах должны подрываться раз в смену или должна быть настроены и опломбированны и не трогать их до аварийной ситуации?
К.Д.
Цитата(Antoha @ 11.4.2011, 6:14) *
Подскажите, взрывные клапана на водогрейных котлах должны подрываться раз в смену или должна быть настроены и опломбированны и не трогать их до аварийной ситуации?


Взрывной клапан взрывается только один раз - при взрыве в котле и вручную его подорвать нельзя, поскольку это асбестовая мембрана. Предохранительные клапана подрываются раз в смену. при этом колпак закрывающий настроечный винт пломбируется и не трогается до следующей настройки.
Галиев
Цитата(К.Д. @ 11.4.2011, 5:40) *
поскольку это асбестовая мембрана.

Чугунных хлопушек на ТВГ-8, КВГ-6.5 Вы не видели?
Игорь_А
Хлопушки стоят не только на ТВГ-8, КВГ-6,5. Но все равно раз в смену подрывать раз в смену не стоит.
К.Д.
Цитата(Галиев @ 11.4.2011, 18:32) *
Чугунных хлопушек на ТВГ-8, КВГ-6.5 Вы не видели?


Единственный ТВГ-8 который встретился в реале я проектом реконструкции убрал biggrin.gif
Галиев
Цитата(К.Д. @ 11.4.2011, 19:10) *
Единственный ТВГ-8 который встретился в реале я проектом реконструкции убрал biggrin.gif

Хорошо, что Вы не в нашем городе, иначе Саранские тепловые сети разорились бы на уборке 30 (тридцати) котлов ТВГ - 8.
Горелки на них, конечно, позорные, подово-щелевые, а к котлу претензии Ваши не обоснованы.
К.Д.
Цитата(Галиев @ 11.4.2011, 22:52) *
Хорошо, что Вы не в нашем городе, иначе Саранские тепловые сети разорились бы на уборке 30 (тридцати) котлов ТВГ - 8.
Горелки на них, конечно, позорные, подово-щелевые, а к котлу претензии Ваши не обоснованы.


Да убрали не поэтому))). Просто это была котельная учебного колхоза одного из наших университетов, а он накрылся. Там дошло до того, что паровые котлы разморозились прямо в котельной. Общая нагрузка с установленных 24 Гкал/ч упала до 7 расчетных и максимум 5 реальных.
Котельный
на котлах более 0,4 гиг( если память не изменяет) устанавливается не менее 2 клапанов. Один из них опломбируется, а работоспособность второго проверяется раз в смену путем принудительного подрыва. Но это в теории. На практике редко подрывают.
К.Д.
Цитата(Котельный @ 8.5.2011, 10:14) *
на котлах более 0,4 гиг( если память не изменяет) устанавливается не менее 2 клапанов. Один из них опломбируется, а работоспособность второго проверяется раз в смену путем принудительного подрыва. Но это в теории. На практике редко подрывают.


Это на предохранительные клапана пункт. Взрывные проверяются хлопком при его возникновении.
Котельный
Имеете ввиду клапана на газоходах? Мы почему-то не ставим их никогда
tiptop
Цитата(Котельный @ 8.5.2011, 11:04) *
Имеете ввиду клапана на газоходах?

...и на топках.
sanja_k
Здравствуйте! Продолжу тему про взрывные клапана.
Мне надо запроектировать встроенную котельную с 3-мя настенными конденсационными котлами по 136кВт установленных рядом с общим коллектором дым газов (воздух на горение забирается снаружи). Длина коллектора 3м и далее через стену в дым вертикальную трубу. Подскажите пож в данной ситуации нужен взрывной клапан? и если нужен то где правильно его установить?
В СП 373 про клапан в котельной ничего не прописано.
СП 346.1325800.2017 7.2.27 В случае, когда ХПН не оборудованы взрывными клапанами, на газоходах необходимо устанавливать взрывные клапаны минимальной площадью 0,05 м, что соответствует диаметру 250 мм.
То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход?
timofeyprof
Цитата(sanja_k @ 18.4.2022, 7:30) *
То есть взрывной клапан надо ставить всегда?! И тогда вопрос: на каждый котел или можно общий на дымоход?

тут такое дело. недавно в СП 89.13330.2016 внесли изменение №1. изменения несколько "мутные". например, область применения данного СП:
Цитата
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.

Получается для встроенных котельных мощностью более 360 кВт данным СП уже нужно/можно руководствоваться. Соответственно:
Цитата
8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.
sanja_k
[quote name='timofeyprof' date='23.4.2022, 13:23' post='1590994']
Цитата
8.7 Каждый котел с камерным сжиганием, как под разряжением, так и под давлением, пылевидного, газообразного, жидкого топлива или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких производственных отходов должен быть оборудован взрывными предохранительными клапанами. Взрывные клапаны следует устанавливать на горизонтальных участках газоходов за котлом.

А если нет горизонтального участка за котлом ? Или его нужно специально создавать?
Тех поддержка Виссманн говорит разное - один спец-т говорит что поставь на всякий случай общий взрыв клапан перед дым трубой, другой- что вообще не требуется так как температура дым газов не более 75 град и взрываться нечему.
Как же тогда применяют заводские пластиковые газоходы идущие в комплекте поставки с каскадами котлов (доп опция) - у них тоже нет взрывных клапанов?
Помогите пож разобраться!
timofeyprof
Цитата(sanja_k @ 25.4.2022, 7:57) *
А если нет горизонтального участка за котлом ? Или его нужно специально создавать?
Тех поддержка Виссманн говорит разное - один спец-т говорит что поставь на всякий случай общий взрыв клапан перед дым трубой, другой- что вообще не требуется так как температура дым газов не более 75 град и взрываться нечему.
Как же тогда применяют заводские пластиковые газоходы идущие в комплекте поставки с каскадами котлов (доп опция) - у них тоже нет взрывных клапанов?
Помогите пож разобраться!

эх, кто бы помог разработчикам сводов правил разобраться с современными решениями по безопасности котлов... в европейских нормативах вообще нет требования об установке взрывных клапанов на газоходах - безопасность достигается за счет автоматики (приборов контроля герметичности, обязательной продувки котла воздухом перед подачей топлива и пр.).
температура дымовых газов не влияет на взрывоопасность - взрывается топливный газ, который может скопиться в топке или дымоходах из-за неисправности котла (автоматики или газовой арматуры).
обычно было достаточно (для экспертизы) одного вызывного клапана для каскадной системы настенных котлов.
Галиев
Цитата(timofeyprof @ 26.4.2022, 20:36) *
эх, кто бы помог разработчикам сводов правил разобраться с современными решениями по безопасности котлов... в европейских нормативах вообще нет требования об установке взрывных клапанов на газоходах - безопасность достигается за счет автоматики (приборов контроля герметичности, обязательной продувки котла воздухом перед подачей топлива и пр.).

Вот и хорошо, что в отечественных нормативах требование к взрывным клапанам есть. К сожалению, не всегда они выполняются. По поводу хваленой забугорной автоматики - со временем износился гидравлический замедлитель открытия газового клапана мультиблока (плавный розжиг) горелки F.B.R. в 1 МВт мощности, и открылся однажды мгновенно, а давление газа среднее. Так вот, за время безопасности при розжиге, что дается на воспламенение факела, топка успела загазоваться так, что жахнуло весьма прилично. А взрывных клапанов не было, совсем, и дымовую трубу из нержавеющего сэндвича сплющило при прохождении впадины взрывной волны. А будь там взрывной клапан как положено, вылетел бы он и труба осталась цела.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.