Всем доброго времени суток! Просветите кто сможет по одному вопросу.
Размышляю на тему предполагаемого строительства загородного дома и хотелось бы понять, если есть дымоход от отопительного котла, на газу или твердом топливе пока не важно, и возможно когда-нибудь будет дизельгенератор на случай отключения электроэнергии, нужно ли тянуть для него вторую трубу не крышу (выхлопная труба под окном не рассматривается) или можно будет сделать врезку в имеющийся дымоход. Есть ли какие либо противопоказания к этому или нормативы запрещающие это делать.
Заранее благодарен всем.
GASPAR
Дружище, посмотри СП 42-101-2003 (приложение Г), СНиП 41-01-2003 и СНиП 31-02-2001. Но последнее решение - за проектировщиками.
bkv70
Поправте меня если я что-то не так понял.
Возможно при условии наличия у отопительного котла устройства принудительного удаления дымовых газов и установка в дымовом канале рассечки не менее 0,75м.
GASPAR
Такой вариант недопустим. Если котел с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением, то только- индивидуальный дымоход, либо объединение дымохода с таким же по типу котлом. Надует в дом угарного газа через подключеннный патрубок генератора что дальше будет?
bkv70
Спасибо!
Наверное лучше сразу предусмотреть трубу для генератора, обидно будет если не понадобится.