sku-ter
Друзья, кто какие электронные регуляторы скорости вентиляторов 220в. с сигналом 0-10в. использует, особенно интересует для инсталяции в шкаф управления??? "Арктику" и тому подобные не предлогать, знаем!!!!
DmitriyN
см. здесь
http://priborspb.ru/
Igorchello
Симисторные регуляторы Carel FCS. Как раз для монтажа в шкафу.
http://www.carelrussia.com/downloads/FCS%2...0controller.pdf
cauto
Цитата(DmitriyN @ 5.4.2011, 14:21) *
см. здесь
http://priborspb.ru/
Сами с этими регуляторами работали?
DmitriyN
QUOTE (cauto @ 5.4.2011, 19:05) *
Сами с этими регуляторами работали?

Было дело. Иногда горели, меняли без вопросов
cauto
Цитата(DmitriyN @ 5.4.2011, 20:56) *
Было дело. Иногда горели, меняли без вопросов
А чуть подробней можно? Как вообще впечатления от работы с ними? Насколько описание соответствует реальной работе? Ну и сколько (примерно в %) и по какой причине горели (если знаете)?
DmitriyN
QUOTE (cauto @ 6.4.2011, 7:52) *
А чуть подробней можно? Как вообще впечатления от работы с ними? Насколько описание соответствует реальной работе? Ну и сколько (примерно в %) и по какой причине горели (если знаете)?

Впечатление нормальное. Использовали для управления вытяжками в коттеджах. Было не регулирование, а несколько режимов работы - 50, 70, 100% например. На скоростях ниже 40% не пробовали.
Покупали и подключали их вентеляционщики и на одном коттеже из 10 сгорело штуки 4. Все это происходило не при мне, со слов очевидцев каюкались при первом включение двигателя и походу сам симистор. Оказалось что они были из партии с браком, по этому все без вопросов поменяли. Те которые сразу не сгорели работают уже больше 2 лет.
cauto
Так Вы не с транзисторными работали (SB0031)?
DmitriyN
Были и SB002, и SB0031.
Не мы покупали и ставили. Горели вроде SB002, но я могу и ошибаться. Да и для вентиляционщиков тех, что транзистор, что симистор - разница нуль.
cauto
Понятно. Ну спасибо и на этом biggrin.gif .
kazkip
ставили лиссант срм 2,5щ и срм 5щ. Про впечатление ничего не скажу, т.к. поставили, включили, сделали наладку и уехали. нареканий не возникало.
LordN
Цитата
ставили лиссант срм 2,5щ
ага. есть такие. тоже разок ставил.
значимый недостаток - чудовищная нелинейность функции расход(вход 0-10В). благо был спк и пришлось писать функцию линеаризации.
kazkip
Цитата
ага. есть такие. тоже разок ставил.
значимый недостаток - чудовищная нелинейность функции расход(вход 0-10В). благо был спк и пришлось писать функцию линеаризации.

да, помниться что то такое было. опытно ловили нужный диапазон регулирования