Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Mpak
Здравствуйте, дамы и господа! Суть проблемы: на ГРПБ есть фильтр ФГ-45-200-1,2 под давлением 1,2 МПа. Инспектор Ростехнадзора требует признать его сосудом, работающим под давлением, и применять к нему соответствующие правила со всеми вытекающими последствиями: обслуживанием, испытанием, аттестацией персонала и т.д., и т.п. Вопрос: каким образом отмазаться?
Process
Цитата(Mpak @ 1.4.2011, 9:37) *
Здравствуйте, дамы и господа! Суть проблемы: на ГРПБ есть фильтр ФГ-45-200-1,2 под давлением 1,2 МПа. Инспектор Ростехнадзора требует признать его сосудом, работающим под давлением, и применять к нему соответствующие правила со всеми вытекающими последствиями: обслуживанием, испытанием, аттестацией персонала и т.д., и т.п. Вопрос: каким образом отмазаться?


фильтр действующий или нет? если работающий, зарегестрирован ли он в технадзоре? если не зарегестрирован. можете сказать инспектору До свиданья!


CNFHSQ
Цитата(Process @ 1.4.2011, 10:50) *
фильтр действующий или нет? если работающий, зарегестрирован ли он в технадзоре? если не зарегестрирован. можете сказать инспектору До свиданья!

Инспектор и не претендует на регистрацию. Все остальное требует правильно.
Mpak
Фильтр действующий, в Ростехнадзоре не зарегистрирован. А на каком основании инспектор сие требует? Фильтр входит в состав сертифицированного ПГБ "Голубое пламя", а в сертификате соответствия указаны только ПБ 12-529-03. В паспорте, сертификате и др. документации на данную ПГБ не указаны ПБ 03-576-03.


timmy
пэ на вэ потому что соответствует области действия правил. Изделие покупное, значит должен быть паспорт сосуда, разрешение на применение и всё такое. Регистрация сосуда в органах РТН за малостью не проводится, но сосуд ставится на учет по месту эксплуатации. Короче инспектор прав похоже. Единственный вариант, это если сосуд входит в состав какого-либо корпусного устройства, что к вашему ПГБ вполне применимо. В таком случае все работы с сосудом проводятся по графику ТО. Но нужно вам растолковать инспектору вашу позицию. Они щас квалификацией не блещут и в нормативке ориентируются не алё. В общем, берите нормативку и начинайте с вашим инспектором консультации на тему, как не потерять гарантию изнотовителя на весь комплекс.
zorik2
Рекомендую внимательно почитать
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ПБ 03-576-03

1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);

Если у Вас выдерживается это требование..., а если нет то
Ernestas
Цитата(zorik2 @ 1.4.2011, 13:56) *
Рекомендую внимательно почитать
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ПБ 03-576-03

1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);

Если у Вас выдерживается это требование..., а если нет то

Вот! И у нас похожие требования (наверно перевод biggrin.gif )

Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 10:55) *
Инспектор и не претендует на регистрацию. Все остальное требует правильно.


Так далеко зайти можно. И вскоре шагу ступить не сможете без лицензии, аттестации, согласования...... smile.gif

А инспектора отправьте по направлению к лесу. Или анекдот расскажите.
CNFHSQ
Цитата(Ernestas @ 1.4.2011, 16:20) *
Так далеко зайти можно. И вскоре шагу ступить не сможете без лицензии, аттестации, согласования...... smile.gif

Такая же ситуация с расширительными мембранными баками, пока до времени молчат, незнают думаюrolleyes.gif
Process
Цитата(Mpak @ 1.4.2011, 12:23) *
Фильтр входит в состав сертифицированного ПГБ "Голубое пламя"


Таким и должен быть ваш ответ rolleyes.gif

maximys99
Заинтересовал однако. У меня очень много сосудов эксплуатируется, но ТАКОЕ "новое" трактование впервые.
Перечитал в очередной раз ПБ 03-576-03...
В них Ростехнадзор даже не предусмотрел такого дебилизма собственных инспекторов.
См. термины:
"... 42. Сосуд - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера..."
Придраться к фильтру по данному термину конечно можно, но...

Начни с Разрешения на применение - там что написано? (Это документ Ростехнадзора).
Дальше - паспорта оборудования:
Сосуд должен иметь еще и разрешение на изготовление.
В паспорте имеется информация о таковом? Нет.
Паспорт сосуда должен иметь расчет на прочность.
Нет расчета! Ваш паспорт таковой имеет.
Ах у Вас и паспорта сосуда не имеется?
Нет?
Ай-яй-яй! Как же так? Как Ростехнадзор дал Разрешение на применение оборудования заводу-изготовителю, который не выполнил всех требований НТД.
Наверное, коррупция?!
Скорее обрадуйте своего инспектора - он раскрыл ОПГ, действующую в Ростехнадзоре и быть ему не иначе как первым замом....

А серьезно - напишите запрос руководству этого инспектора - является ли сие оборудование сосудом.
Mpak
Всем большое спасибо!
maximys99
Результат какой?
Mpak
Цитата(maximys99 @ 5.4.2011, 13:08) *
Результат какой?

Я пока только готовлюсь к плановой проверке Ростехнадзора. Она у нас ориентировочно в мае. Просто есть предпосылки, что инспектор будет настаивать на признании фильтра сосудом. Если интересно, то на сайте завода-изготовителя нашёл любопытное письмо. Отпишусь после проверки. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
timmy
устройство не подлежит обязательной сертификации - ну и что? Это не влияет на его принадлежность к сосудам.
Njkzy
Чем все кончилось то????