Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полы в котельной работающей на сжиженном углеводородном газе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Gromova Svetlana
Подскажите пожалуйста какие полы должны быть в котельной на сжиженном газе, в каком нормативе расписаны эти требования?
vladi
Согласно правил безопасности для объектов использующих сжиженные углеводородные газы ПБ12-609-03, материал полов во взрывоопасных помещения должен исключать возможность образования искр. Это помещения категорий А и Б.
В основном помещения (приложение 1 к СНиП "Котельные установки")котельной относятся к категории Г - умеренная пожароопасность- Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Gromova Svetlana
большое спасибо очень помогло