Цитата
1.Если класть дуплекс (лента с впаянным проводом), то скорее всего если какой нибудь добрый молодец на своем тракторишке капнет енту ленту , то провод естественно оборвется фиг знает где, и будет эксплуатация искать концы
Вдоль газопровода охранная зона по 2 метра в обе стороны, а по полю мы газ, по определению, вести не имеем права.
Цитата
Проще провод вместе с трубой класть ,а ленту отдельно
Можно и так, только это удорожание...и как ты объяснишь это заказчику? Типа ...все ложат так, и ни у кого не вскапывают трубу, а я тут такой умненький ....на всякий случай....вдруг тут...тракторишка...заложил 2 ленты. Во класс))) Расскажешь потом что тебе на это скажут!? )))
Цитата
Почему для стали провод не нужен?(Понятно что сталь тяжелее порвать чем ПЭ.)
Для чего нужен провод? Для определения местонахождения газопровода на местности. Сталь можно прозвенеть, а ПЭ - нет, поэтому и ложат сверху провод.
Цитата
3.Из СП 42-103-2003 ""5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5 - 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр..""Вопрос присыпанного на сколько?
(на расстоянии 0,2 - 0,3 м), т.е. на 20-30 см выше газопровода.
P.S. Поправьте меня, коллеги, если я где не права.