Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: заземление внутриплощадочного надземного г-да
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
Товарищи, правильно ли я понимаю, что на вводе в каждый цех надо газопровод заземлять (до СИ)?

А по трассе как раскидать? Через сколько метров или вообще по какому принципу?
Tolik84
До СИ не надо!
Подземный газопровод находится под активной электрохмической защитой, если вы его заземлите до СИ, то всю защиту заземлите!
По ПУЭ, все трубопроводы входящие в здание следует заземлять (в том числе и газопроводы), обычно они заземляют внутри здания, непосредственно после выхода из стены (или к КЭГ прицепляют, у него и болтик уже есть). Внутри лучше тем, что для улучшения контакта трубу обычно очищают от краски, на улице это не самое лучшее решение.
stessi
Да, что внутри заземлять надо - это понятно.

Но подземного газопровода в моём случае нет. Он весь надземный (выходит из ГРПБ, далее стоит ИФС и идёт разводка по потребителям, до каждого метров 50-100, на вводе в здания с потребителями тоже ИФС). Вот мне и кажется, что оптимальным будет сделать заземление после выхода из ГРПБ (после ИФС) и перед вводом к потребителям (до ИФС). Ну, может, по трассе пару-тройку раскидать, но необязательно.
dugarik
А зачем ифс у потребителя?
stessi
Да вроде как на вводе всегда надо изолирующее соединение ставить.
chp6
То что надземно прокладываете от ИС ГРП до ИС на вводах заземлять не надо. Вот даже специально сходил у электриков проконсультировался.
stessi
Фигасе. Спасибо)
dugarik
ИФС ставится при устройстве эхз на газопроводе! РД153-39.4-091-01, п.4.3.12-4.3.13. На надземном газопроводе какая эхз? А заземление необходимо! Либо на распределительном газ-де, либо у потребителя!
chp6
Так у потребителя заземлить (как уже писал Tolik84)
А для чего надземный между двумя ИФС?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.