Товарищи, правильно ли я понимаю, что на вводе в каждый цех надо газопровод заземлять (до СИ)?
А по трассе как раскидать? Через сколько метров или вообще по какому принципу?
До СИ не надо!
Подземный газопровод находится под активной электрохмической защитой, если вы его заземлите до СИ, то всю защиту заземлите!
По ПУЭ, все трубопроводы входящие в здание следует заземлять (в том числе и газопроводы), обычно они заземляют внутри здания, непосредственно после выхода из стены (или к КЭГ прицепляют, у него и болтик уже есть). Внутри лучше тем, что для улучшения контакта трубу обычно очищают от краски, на улице это не самое лучшее решение.
Да, что внутри заземлять надо - это понятно.
Но подземного газопровода в моём случае нет. Он весь надземный (выходит из ГРПБ, далее стоит ИФС и идёт разводка по потребителям, до каждого метров 50-100, на вводе в здания с потребителями тоже ИФС). Вот мне и кажется, что оптимальным будет сделать заземление после выхода из ГРПБ (после ИФС) и перед вводом к потребителям (до ИФС). Ну, может, по трассе пару-тройку раскидать, но необязательно.
А зачем ифс у потребителя?
Да вроде как на вводе всегда надо изолирующее соединение ставить.
То что надземно прокладываете от ИС ГРП до ИС на вводах заземлять не надо. Вот даже специально сходил у электриков проконсультировался.
ИФС ставится при устройстве эхз на газопроводе! РД153-39.4-091-01, п.4.3.12-4.3.13. На надземном газопроводе какая эхз? А заземление необходимо! Либо на распределительном газ-де, либо у потребителя!
Так у потребителя заземлить (как уже писал Tolik84)
А для чего надземный между двумя ИФС?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.