Подскажите пожалуйста как производится расчет заглушки устанавливаемой между фланцам и задвижкой.
Ferta
22.3.2011, 10:41
на какой диаметр нужно?
Epharmon
23.3.2011, 6:57
Цитата(Ferta @ 22.3.2011, 10:41)
на какой диаметр нужно?
Ну дело не в диаметре
просто в СНиПах есть минимальная толщина заглушки 3 мм, а дальше по расчету, вот этот расчет и интересен.
Vict
23.3.2011, 8:40
пособие к СН 527-80 по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа, гл.6
Epharmon
24.3.2011, 9:24
Цитата(Vict @ 23.3.2011, 9:40)
пособие к СН 527-80 по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа, гл.6
Огромное спасибо