LANA2301
17.3.2011, 22:46
Помогите,пожалуйста!Можно ли прокладывать полиэтиленовый газопровод под тепловой камерой?
почему нет!в футляре только.
С ума посходили? нельзя. Велика вероятность термического повреждения газопровода + невозможность опеспечить должную эксплутацию.
Под тепловой камерой нельзя.
Под каналами теплосети можно - в стальном футляре. Узлы есть в серии 5.905-25.05
LeftBear
18.3.2011, 11:57
В данном случае тепловая камера как строительная конструкция выступает. Однозначно вынос либо камеры либо газопровода .
ошибся!пардон!под каналом можно.под камерой конечно нет!
Нельзя. Только под трубопроводами можно.
Evgkarpro
28.5.2011, 23:19
а почему без пунктов и сносок
получает все это слова, лирика, необходимы факты обоснования запретов что НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
не от хорошей ситуации возникают такие решения
в исключительных случаях
как вариант например при ужасной горизонтальной стесненке
ПЭ в ПЭ футляре при проходе ННБ с залеганием от поверхности более 4 метров.
хотя и есть прямые запреты
Цитата(LANA2301 @ 17.3.2011, 22:46)
Помогите,пожалуйста!Можно ли прокладывать полиэтиленовый газопровод под тепловой камерой?
Смех.
1. Зачем заглубляться под отметку дна камеры??? Этого просто делать нельзя.
2. Никогда не поверю, что камеру нельзя обойти.
А если газопровод прокладывается над теплотрассой (теплотрасса заглублена), есть необходимость ставить стальной футляр? Нужно минимизировать стальные участки, чтобы не попасть на защиту от коррозии.
Если это пересечение, то футляр, скорее всего, длинной менее 10 м будет, и активной ЭХЗ не потребуется.
да, все так, но у меня четыре таких пересечения и в сумме до 20м набирается
Всегда понимал как длина 1 участка <10м...Как-то никогда такой трактовки не слышал, чтоб "в сумме" 10 метров было. Каждый кусочек отдельно подключать к ЭХЗ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,