Poohovik
По Правилам, ПЗК следует настраивать на 1,25 от рабочего давления регулятора. Однако в котельных регуляторы зачастую стоят вплотную к котлу и скачки давления в момент отключения вынуждают газовикод загрублять настройки.
Есть данные, что в Москве для котельных применяют коэффициент 1,5-1,8. Кто может поделиться сведениями?
Все это по настройке ПЗК по превышению давления. По настройке же на занижение давления нет данных вообще.
lentyai
есть такая проблема. по-моему все пишут в документах 1.25 от рабочего, а фактически загрубляют. ничего тут не придумаешь mellow.gif
klikklja
Ещё есть вариант за дросселировать импульс ПЗК, чтобы он срабатывал с небольшим замедлением.