Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет потерь по СП42-101
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Victor16
Доброго времени суток.
Невежественный вопрос. По требованию экспертизы нужно сделать расчет потерь давления.
Начал делать по упомянотому СП и продравшись сквозь него к последей формуле
ф.3 п. 3.27 получил число 0,00047, так понимаю МПа. У меня ощущение что потери слишком малы?
Исходные данные: Труба 108, газ давление абс. 0,43МПа, расход 1144 нм3/ч. Запас на местные
сопротивления 10%, длинна с запасом 24м.

Подскажите пожалуйста похожи мои результаты на правду или я где-то ошибаюсь?
Vorona
470 Па - вполне нормальное число.
andreydav
ф.3 п. 3.27 получил число 0,00047, так понимаю МПа.
это число пхоже на квадратичный перепад давления, а уменя получилось вот так
Victor16
Спасибо, теперь все проясняется.
Сан Саныч
у меня пол.0,00043
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.