Здравствуйте. подскажите пожалуйста, где можно посмотреть расчет сечения предохранительных клапанов?
Надо установить предохранительные клапана на воздухосборник (на воздухосборник работает два компрессора). Объёмы, производительности, давления - всё есть.
спасибо.
В общем случае:
ГОСТ 12.2.085-2002. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности. Вводится в действие с 1 июля 2003 года.
Программу "Предклапан" производства НТП "Трубпровод" можно порекомендовать.
В частности для ГРП, ГРУ:
СП 42-101-2003 п.5.40-5.41
снова вопрос...
Я определил, сколько может сбросить предохранитленый клапан (по госту посчитал)...
А как посчитать требуемый расход (сколько ДОЛЖЕН сросить клапан? где его брать?
В снипе хитро написано - надо сбросить столько, что бы давление повысилось не более чем на 15%... А как посчитать сколько это в единицах расхода?
Для экономии времени:
1. Что считает и по какому СНиПу (судя по теме наверное природный газ, где на магистральной стороне или газораспределительных сетях, тип сооружений ГРС, компрессорная, ГРП, ГРУ)?
2. Расход зависит не только от проходного сечения клапанов но и сопротивления трубопроводов подводящих и отводящих, советую обратить внимание на программу "Предклапан", где подбор клапана увязан с расчетом сопротивлений. Требуемый расход в явном виде от производительности объекта определен в ОНТП и СП.
считаем установку клапанов предохранительных на воздухосборник (сжатый воздух), который запитан от двух компрессоров.
предклапан вещь наверно хорошая, но стоит денег. на поиски пиратства времени нет.
Если пришлите расчетную схему с трубопроводами отводящими и подводящими страновить(длина), объем сосуда, производительность компрессоров (тип), посчитаю в "Предклапане "и все подберу.
схему прикладываю.
нашел в правилах такой пункт (как раз про мой случай):
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03
5.5.5. Если рабочее давление сосуда равно или больше давления питающего источника и в сосуде исключена возможность повышения давления от химической реакции или обогрева, то установка на нем предохранительного клапана и манометра необязательна.
если так, то получается клапана вообще не требуется? интересно, как на это смотрят надзорные органы.
Или всё же "на всякий случай" надо поставить?
Два рабочих компрессора или один резервный, работают как понимаю по давлению в рессивире.
В приложении расчет, в схеме не увидел длину подовдящих и отводящих трубопроводов от предохранительных клапанов:
спасибо большое, но Вы посчитали не на те параметры...
просто тут были посты про сети с далвением 40 ат, и Вы на 40 посчитали... а это у меня другой объект, тут давление 7ат рабочее...
Всего два клапана.
ели не сложно, пересчитайте пожалуйста. там на картинке есть данные и по длинам, и по диаметрам и по давлениям.
спасибо.
См. в протокле расчета рабочее давление 0.8 МПа, просто на такие маленькие расходы (420 м3\час - производительность комрессора) клапанов с маленьким проходным сечением в базе данных "Предклапана" нет (на Ру 1,6 МПа), все остальные варианты с Ру 1,6 МПа с запасом в 900% и большими входными и выходными диаметрами. Если найдете что-то подходящее замените.