Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запас трубы, при подземной укладке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Антон ЦГС
Добрый день Дамы и Господа, посетители форума!
Хотел бы задать вопрос, который не касается меня лично, но которым озадачена добрая половина моего коллектива. Дело вот в чём:
Проектируя наружный, подземный, полиэтиленовый газопровод, проектировщик заложил запас по трубе равный 10% от расчётной длинны трубопровода (расчётная длина определена по профилю газопровода), на укладку «змейкой» а так же на вертикальные перепады укладки трубопровода.
С этой цифрой согласны как заказчики, так и строители, но только не проверяющий эксперт ГлавГосЭкспертизы.
Обосновать десяти процентный запас с точки зрения нормативной документации проектировщик не смог.
Собственно вопрос в том, кто в данной ситуации прав, ведь строитель выигравший тендер на 10000 м газопровода, не будет рад когда по факту у него вместо 10000 метров трубы уйдут все 10100, а если увеличить масштабы на сотни километров!?
Прошу совета, а по возможности и ссылок на нормативные документы!
P.S. В тридцати страницах форума ничего подобного не нашёл. Прошу прощения, если не обнаружил и повторился.
Илюха
Я принимаю 2% запаса трубы
Sia-Ori
Цитата(Антон ЦГС @ 21.2.2011, 14:07) *
строитель выигравший тендер на 10000 м газопровода, не будет рад когда по факту у него вместо 10000 метров трубы уйдут все 10100, а если увеличить масштабы на сотни километров!?

В вашем примере всего 1% перерасхода smile.gif
.
СП 42-101-96
2.11. В проекте должен учитываться запас труб в размере 2% от общей протяженности газопровода, предназначенный на укладку труб змейкой, проведение входного контроля качества материала труб, сварку допускных стыков, изготовление узлов разъемных соединений, а также аварийный запас, используемый для устранения повреждений полиэтиленовых труб, которые могут произойти в процессе эксплуатации, изготовления ответвлений (врезок) и других нужд.
Указывается местонахождение аварийного запаса полиэтиленовых труб (рекомендуется на территории ГРП), отбираемого из 2% запаса, в количестве не менее 3 штук на каждый типоразмер.
При протяженности газопровода до 3 км допускается предусматривать аварийный запас в количестве одной трубы на каждый типоразмер.
При использовании длинномерных труб, труб в бухтах, а также намотанных на барабан, аварийный запас должен составлять не менее 18 м на каждый типоразмер (при протяженности газопровода до 3 км - не менее 6 м).
GASPAR
Цитата(Sia-Ori @ 21.2.2011, 14:37) *
В вашем примере всего 1% перерасхода smile.gif
.
СП 42-101-96
...Указывается местонахождение аварийного запаса полиэтиленовых труб (рекомендуется на территории ГРП), отбираемого из 2% запаса, в количестве не менее 3 штук на каждый типоразмер.
При протяженности газопровода до 3 км допускается предусматривать аварийный запас в количестве одной трубы на каждый типоразмер.
...


СП 42-101-96 отменён. См СП 42-103-2003 и СП 42-101-2003.
Аварийный запас уже давно никому не нужен.
Антон ЦГС
Цитата(Sia-Ori @ 21.2.2011, 18:37) *
"В вашем примере всего 1% перерасхода smile.gif"

Действительно) Что-то так был раздасадован, что немного пролетел в ноляхwink.gif


Ситуация более чем ясна.
Спасибо господа!
А с СП 42-103-2003 и СП 42-101-2003 собственно и начинали искать, не нашли, поэтому и обратился сюда)
Антон ЦГС
Но, честно говоря, не понятно, что же делать строителям, у которых обязательно будет перерасход трубы, и которые обязательно будут материть проектировщиков...)))
shadow
Цитата(GASPAR @ 21.2.2011, 23:55) *
СП 42-101-96 отменён. См СП 42-103-2003 и СП 42-101-2003.
Аварийный запас уже давно никому не нужен.


Видимо еще кому-то нужен. "Челябинскгазком" в техусловиях указывает на необходимость закладывать аварийный запас трубы не менее 1% и муфт не менее 2 шт. каждого из применяемых диаметров
mk_mk
Посмотрите РДС 82-202-96 прил. "з" там есть запас для полиэтилена 2,5%, но не на "змейку" а на отходы.