Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общий дымоход резервного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
GASPAR
Столкнулся с любопытной ситуацией. В теплогенераторной административного здания поставили 2 котла c закрытой камерой сгорания марки ZWC-35 MFA фирмы "Bosch Termotechnik". В шахту (бывший дымоход угольного котла) сечением 140х270 установили 2 дымохода из нержавейки, диаметром 100мм, подключили в них котлы. Заказчики хотят ниже от этих подключений, вновь одключить в шахту угольный котел, как резевный источник отопления. Просят письменно подтвердить такую возможность расчётом. Однака моя сомневается, что такое допустимо и хочет написать отрицательный ответ. Во первых : как себя поведут распорки-крепления новых дымоходов и сами эти дымоходы после работы угольного котла (при воздействии на них сажи, температуры и т.д - как бы не прогорели), а во вторых сам старый дымоход, которые уже не является даже относительно гладким.
Жду мнений экспертов-дружищ.
jota
Если отбросить все другие сомнения: прикиньте какое остаточное живое сечение у дымохода 140х270 после того, как всунули туда 2D 100 даже без учёта распорок. А потом сравните с выходным сечением из угольного котла. По правилам сечение дымохода при натуральной тяге не должно быть меньше чем выход из котла.....
Любопытно, какая высота кирпичной трубы от уровня котлов? По-моему для турбо котлов есть ограничение по длине коаксиального дымохода по воздуху.
GASPAR
А кто сказал, что выполнена коаксиальная система? Система ротвода продуков сгорания раздельная с заборов воздуха с улицы воздуховодами, а отводом в вставки- дымоходы.
jota
Цитата(GASPAR @ 21.2.2011, 9:35) *
А кто сказал, что выполнена коаксиальная система?

100 - это коаксиальная труба, только для дыма 80... smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.