Столкнулся с любопытной ситуацией. В теплогенераторной административного здания поставили 2 котла c закрытой камерой сгорания марки ZWC-35 MFA фирмы "Bosch Termotechnik". В шахту (бывший дымоход угольного котла) сечением 140х270 установили 2 дымохода из нержавейки, диаметром 100мм, подключили в них котлы. Заказчики хотят ниже от этих подключений, вновь одключить в шахту угольный котел, как резевный источник отопления. Просят письменно подтвердить такую возможность расчётом. Однака моя сомневается, что такое допустимо и хочет написать отрицательный ответ. Во первых : как себя поведут распорки-крепления новых дымоходов и сами эти дымоходы после работы угольного котла (при воздействии на них сажи, температуры и т.д - как бы не прогорели), а во вторых сам старый дымоход, которые уже не является даже относительно гладким.
Жду мнений экспертов-дружищ.