два
Уважаемые форумчане возникла такая ситуация. Существующий узел учета газа в котельной покрыт льдом(фильтр. трубы, фланцы, задвижки, счетчик),байпасная линия чистая и за ним узел редуцирования чистый. В чем м.б. причина?
Process
Цитата(два @ 18.2.2011, 7:40) *
Уважаемые форумчане возникла такая ситуация. Существующий узел учета газа в котельной покрыт льдом(фильтр. трубы, фланцы, задвижки, счетчик),байпасная линия чистая и за ним узел редуцирования чистый. В чем м.б. причина?


возможно загидрачивание произошло, поток газа на участке продолжается или нет? скорость газа на замерзшем участке какая? нет резких сужений-расширений?
Veron
два, на наружной поверхности лед, так? И узел учета и прочее находятся сразу на вводе в котельную, и возможно даже газопровод к котельной надземный?
Ну так вот, на улице зима, температура газа=грубо говоря температуре наружного воздуха, этот холодный газ попадает в теплое помещение и в "теплую" трубу соответственно (т.к. в котельной гораздо теплее чем на улице, и труба тоже не такая холодная как если бы она была на улице). Далее на этой "теплой" трубе образуется конденсат, который благополучно замерзает там же от проходящего по ней холодного газа. Таким образом и получается что труба и прочее покрыто ровной корочкой прозрачного льда. Далее не замерзает, т.к. постепенно газ нагревается, на байпасе не мерзнет, т.к. газ в нем не движется, если пустите газ по байпасу - он тоже замерзнет.

Ну вроде как-то так)
два
Большое спасибо за ответ
vadim999
Цитата(Veron @ 18.2.2011, 12:43) *
Ну вроде как-то так


... но не совсем. То что газ в подводящей трубе охлаждается это факт (в независимости воздушная или подземная прокладка). А далее сборка УУГ выступает в виде дроссельного устройства в газовом (не только природного) цикле холодильной машины с предварительным охлаждением перед дросселированием. В результате температура собств. газа падает, что способстстует оптимальным условиям
выпадения кристаллогидратов в "осадок". А образующийся иней и лед снаруже являясь теплоизолятором тормозит прогрев УУГ теплым воздухом в котельной. Процесс обледевания становится лавинообразным.
Однако надо греть трубу перед ГГУ. Далее пас! "Не мой бизнес".
Veron
vadim999, вы все верно говорите, при редуцировании падает температура газа, обмерзают регуляторы, кристаллогидраты (если есть) замерзают и прочее. Но на счетчике газа не такуй уж и большой перепад давления.

Описанная мной ситуация тоже имеет место быть, например наблюдала такую картину на газопроводе низкого давления, на вводе в котельную установлены КТЗ, эл./маг клапан, фильтр, счетчик, ну далее уже не важно что. Ну так перечисленная мной арматура и трубопровод между ней были покрыты тонкой ровной коркой льда. И тут уж не о каком дросселировании газа с понижением температуры и замерзанием конденсата речь не идет.
Так что ситуации разные бывают, и если у ТС еще не образовалась нигде пробка, надеюсь этого и не случится)
vadim999

Так, ни кто и не спорит. Стереотип-с, если котельня - значить газ среднего давления.
Но все равно, надо-с греть.