Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в полиэтиленовый газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Илюха
Уважаемые специалисты! При врезке седелочным отводом необходимо ли пережимать газопровод? При врезке седелкой ясно, что врезка производится без пережима газопровода и снижения давления. При врезке тройником необходимо пережимать газопровод.
В моём случае необходимо врезать трубу ф63 в ф63.
Victor Gusarenco
Цитата(Илюха @ 17.2.2011, 8:51) *
Уважаемые специалисты! При врезке седелочным отводом необходимо ли пережимать газопровод? При врезке седелкой ясно, что врезка производится без пережима газопровода и снижения давления. При врезке тройником необходимо пережимать газопровод.
В моём случае необходимо врезать трубу ф63 в ф63.

Можно врезаться несколькими способами с использованием фитингов типа FRIALEN:
1. Седелка DAA63x32 и потом к штуцеру приваривай переход MR32x63
2. Седелка DAA63x40 и потом к штуцеру приваривай переход MR40x63
3. Седелка SA 63x50 и потом к штуцеру приваривай кран КНР 50 и через открытый кран делай врезку.
4. Тройник ТАА63,но нужен пережим трубы до и после места врезки. Если без отключения поставки газа потребителю, тогда ставь байпас,а после осуществления врезки, байпас можешь и не снимать.
Но это не твоя проблема. Специфицируй один из вариантов, а подрядчик сделает так как ему выгодно и удобней.
Могу сбросить в личку чертеж врезки с использованием байпаса.
ole-sha
у фриалена есть арматура для врезки под давлением тип DAA 63/63 можно ее использовать
Илюха
Спасибо за ответы!
Отключение газа возможно, после места врезки подключен один потребитель (жилой дом).
Я нашел седелку 63х63: http://polyplastic.ru/sites/default/files/...F_plus_2009.pdf стр.31