Цитата(Илюха @ 17.2.2011, 8:51)
Уважаемые специалисты! При врезке седелочным отводом необходимо ли пережимать газопровод? При врезке седелкой ясно, что врезка производится без пережима газопровода и снижения давления. При врезке тройником необходимо пережимать газопровод.
В моём случае необходимо врезать трубу ф63 в ф63.
Можно врезаться несколькими способами с использованием фитингов типа FRIALEN:
1. Седелка DAA63x32 и потом к штуцеру приваривай переход MR32x63
2. Седелка DAA63x40 и потом к штуцеру приваривай переход MR40x63
3. Седелка SA 63x50 и потом к штуцеру приваривай кран КНР 50 и через открытый кран делай врезку.
4. Тройник ТАА63,но нужен пережим трубы до и после места врезки. Если без отключения поставки газа потребителю, тогда ставь байпас,а после осуществления врезки, байпас можешь и не снимать.
Но это не твоя проблема. Специфицируй один из вариантов, а подрядчик сделает так как ему выгодно и удобней.
Могу сбросить в личку чертеж врезки с использованием байпаса.