Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Мэри
На ныне существующем производстве в котельную подается лузга (шелуха от семечки) в объеме 1,2 тонны/час. Проблема: циклон постоянно забивается пылью. В настоящее время стоит ВР 88-72.1-5 на 1500 об/мин при 2,2 кВт обеспечивающий работу системы со скоростью 19,64 м/с. Но , поскольку падение давления составляет 529 Па/м и, то, следовательно, полное падение давления 1084 Па. Но этот вентилятор, при номинальном режиме, давит лишь 700 Па. Проблема в этом? В чем-то ещё могут быть "засады", которые одной заменой вентилятора не решить.
zaharov63
Что-то не понятна ни технология, ни проблема. Вентилятор и его характеристики нельзя рассматривать в отрыве от всей системы, от циклона, его соответствия расходу воздуха и т.д.... Какой у вас циклон, в каком месте забивается? Если в конусной части, то как выполнен бункер или идет непрерывная выгрузка? Ну и сразу возникла мысль о свойствах этой пыли - ее слипаемости. Жиры присутствуют, наверное.
Мэри
Нет, слипаемость практически отсутствует: на прессах шелушится семечка и вот эта шелуха и подается в печь. Где именно забивается - уточню. А система проста: в шнек загружается шелуха из которой по воздуховоду D=350мм. она поступает непрерывно в топочную. Протяженность этого воздуховода 20,0 м. с двумя отводами на концах. Вкратце
Княже
Просчитайте сопротивление всей трассы как для пневмотранспорта, постройте характеристику сети и наложите ее на характеристику вентилятора, там все будет понятно - какое давление необходимо развить вентилятору.
Мэри
Цитата(Княже @ 10.2.2011, 7:34) *
"...сопротивление всей трассы как для пневмотранспорта, ..."
, - Абсолютно верно. А как? Доп коэффициенты? Где взять?
alem
У циклона есть бункер?
zaharov63
Цитата(alem @ 10.2.2011, 9:58) *
У циклона есть бункер?

А если есть, то достаточного ли объема, герметичен ли, своевременно ли выгружается, какой циклон, в помещении или на улице, до или после вентилятора, соответствует ли каталожной производительности и т.д. Уточняющих вопросов может быть много. Поэтому - хотя бы схемку и цифири из паспорта системы, фото..
Мэри
Да - есть 2 бункера ("штаны") объемом по 33 куб.м. Забивается циклон вверху, в районе дозатора.
Княже
Коэффициенты возьмите из справочной литературы, приблизительно, потом просто введите стандартные коэффициенты запаса на развиваемое давление и производительность. Вентилятор выбирайте с возможностью регулировки аэродинам. характеристик. На счет циклона не совсем все понятно, пока. Какая марка циклона? Есть его характеристики?
alem
Цитата(Мэри @ 10.2.2011, 10:24) *
Да - есть 2 бункера ("штаны") объемом по 33 куб.м. Забивается циклон вверху, в районе дозатора.


Информации маловато, но похоже на неисправность именно этого узла. Нужно сделать ревизию, всё проверить.
Мэри
И еще вопрос: вентилятор обязательно должен быть пылевым?
zaharov63
Для каждого типа вентилятора указывается максимальное содержание пыли и др.механических твердых примесей в перемещаемом воздухе. Но кроме своего назначения, которое вытекает из названия, пылевой еще имеет и бОльшее давление. что как правило необходимо в аспирации. Ну еще учитывайте, до или после очистки стоит вентилятор.
Мэри
Поставили пылевой вентилятор № 5 с мощностью двигателя в 11,0 кВт. Аспирация заработала: шелуха в бункеры поступает исправно. Дозатру ревизию производят регулярно. И если до замены задача состояла в том, чтобы транспортировать семечную шелуху (подсолнечника), то теперь сосет все, - вместе с мусором. Но этот решаемо установкой сетки на входе. Теперь другая проблема: шелуху, бывает, выбрасывает мимо бункеров циклона, на улицу. Схему самого циклона чуть позже изображу. Попробовали зашиберовать выхлоп, но эта мера оказалась малоэффективной. Кроме установки регулятора оборотов, полагаю, другие методы регулировки отсутствуют?
vovan08
просто циклоны не справляются со своей задачей, есть возможность добавить секций?
Мэри
Что означит "добавить секций"?
vovan08
у вас циклон одиночный или батарейный?
ИванФ
Замерьте скорость во входном патрубке циклона, сравните ее с нормативной и выполните рекомендации Княже. Также нужна аксонометрическая схема и марка циклона. rolleyes.gif
Мэри
Одиночный
Andrij
У вас есть желание решить проблему, а нет желания ее корректно описать. Что забивалось и зачем меняли вентилятор? Если на входе в циклон скорость воздуха слишком высока – эффективность аппарата снизится. Вы пишете про дозатор и «А система проста: в шнек загружается шелуха…» Если у вас идет непрерывная выгрузка шелухи шнеком – возможная причина забивания именно он. Сделайте последний виток на шнеке в обратную сторону и все будет нормально. Есть специфика шнеков. Если шелухи много – они «забивают» ее в конец вследствие чего забиваются сами. Если последний виток сделать в обратную сторону шнек начинает работать отлично.
aspirazia
Я очень сильно удивляюсь на количество людей, которые готовы тратить время , средства на приобретение оборудования, которое "наверное подойдёт". я сам проектировщик, рассчитываю аспирационные установки. и сколько раз приходилось идти на компромисс - закладывать более мощный вентилятор либо циклон, из-за того, что его уже купили.
Сеть аспирационная или пневмотранспортная? Шелуху или пыль призвана забирать? добавочное сопротивление можно ставить до циклона, тем самым уменьшая количество воздуха, поступающего в циклон (по всем признакам количество воздуха завышено и скорость воздуха выше допустимой). Если тема всё ещё актуальна, пиши диаметр циклона (цилиндрической части) и размеры входного отверстия.
Владимир 2010
Коллеги .
По данным производителя ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ (!специально! уточнял у поставщика ) сопротивление рукавного фильтра-циклона составляет 2000па. Фильтр установлен в сеть
воздуховодов.АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление самой сети - 1000 Па. С расходом воздуха - все понятно. Не совсем понимаю -как подобрать общее
аэродинамическое сопротивление системы.Получается 2000 Па + 1000 Па= 3000Па?
Как связать ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ сопротивление фильтра-циклона и АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление сети?
Skaramush
Гидравлика от аэродинамики (как научная дисциплина) отличается мало. Бернулли, он и в Африке - Бернулли. Фильтр это элемент сети.
Ответил?
Владимир 2010
так то понятно, 1 па = 1 па, то есть полное АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление трассы получается 3000Па..Просто вдруг какие камни подводные ....
Kasper
Цитата(Владимир 2010 @ 6.8.2020, 17:00) *
так то понятно, 1 па = 1 па, то есть полное АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление трассы получается 3000Па..Просто вдруг какие камни подводные ....

...воздушные rolleyes.gif