Здравствуйте.
Посоветуйте, пож-та, какой вариант выбрать места подключения газопровода высокого давления(до 0,6 МПа) для газоснабжения котельной..
В первом варианте -не надо прокалываться под дорогой, но все равно пересекает какую то узкую автодорогу.
Во втором надо прокладывать в футляре..дороже.
Думаю выбрать первый, или еще какие м.б. варианты?
Судя по съемке в 1-м случае вы не выдерживаете нормативное расстояние газопровод 0,6МПа от здания и сущ. коммуникаций. 2-й вариант лучше похож на инженерную коммуникацию, чем меньше углов поворотов тем система газоснабжения надежней.
Сори заметил что от здания там проставлено 7м. Все же 2-й вариант лучше.
Mila_Melenevskaja
8.2.2011, 8:29
2-й вариант лучше. а больше тут ничего и не придумаешь.
Можно выйти на стену производстенного здания и пройти по фасаду (врезка по первому варианту). Не забывая соблюдать СНиП 42-01-2002 5.3.3:
"Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м."
Можно выйти на стену производстенного здания и пройти по фасаду (врезка по первому варианту).
У меня тоже был такой вариант, но фасад здания выходит прямо на улицу, а это в городе..
Подскажите, в каком месте следует установить задвижку по второму варианту?
На каком расстоянии от точки врезки, дороги и на основании чего..
И какову следует принять длину футляра, до куда?
Дружище, однозначно вариант без пересечения проезжей части лучше. Задвижку можно поставить перед котельной. Если всё же решил идти через дорогу, клади пластиковый (ПЭ) футляр. Меня смущает одно: по виду съёмка масштаба 1:500 (размеры колодцев, деревьев, опоры освещения), а привязка 7,0 как-то не вяжется...
Да, действительно оказалось М 1:500
Можно ли проложить газопровод в.д. по фасаду трансформаторной подстанции до котельной?
Если помещение внутри не категории А или Б или В то можно.
А это в какой нормативке оговаривается?
Такой вопрос: нормируется ли расстояния от газопровода в.д. надземного (наружного) до фасада здания?
Если газопровод проложить на опорах рядом с этим зданием, расстояние примерно между фасадом и газопроводом получается примерно=0,5м. Нужно ли обращать внимание на наличие окон на этом фасаде или еще какие м.б. ограничения?
СНиП 42-01-202 и ПБ 12-529-03 содержат ответы на твои вопросы, юный падован.
Да в СНиПе нашла, а в ПБ ничего подходящего на эту тему..
Посмотрите СП 42-102-2004 Приложение Н .
В СП 42-102-2004 сказано п.5.11 Расстояние по горизонтали в свету от надземных газопроводов, проложенных на опорах, до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, ПУЭ (приложение Н).
И в СНиП 2.07.01 по этому поводу ничего не удалось найти, только для подземных написано..
В Приложении Н СП 42-104-2004 и указаны все необходимые расстояния.
СП 42-104-2004??? Вы ничего не путаете?
Цитата(tanya24 @ 3.3.2011, 9:29)
Посмотрите СП 42-102-2004 Приложение Н .
это приложение в данном СП на друную тему..
[quote name='ffffff' date='2.3.2011, 21:33' post='620502']
Такой вопрос: нормируется ли расстояния от газопровода в.д. надземного (наружного) до фасада здания?
На какую другую тему, если у Вас надземный газопровод?
Ошиблась просто - СП 42-102-2004.
Да, спасибо... (комп глючил, вперемешку все открывал)
или скорее у меня глюки были))
1. Если точку врезки делать по 1-му варианту, то какое расстояние минимум надо отступить от угла поворота сущ-го газопровода чтобы врезаться? (еще рядом у водовода колодец)
2. Если пустить газопровод по фасаду производственного здания, то где в таком случае следует установить задвижку? На фасаде произв. зд-я, подземно перед ним, или м.б. еще вариант?
Пожалуйста, подскажите регламентируется ли на каком расстоянии должна устанавливаться задвижка от точки врезки в магистр. подземный газопровод?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,