Здравствуйте.
Посоветуйте, пож-та, какой вариант выбрать места подключения газопровода высокого давления(до 0,6 МПа) для газоснабжения котельной..
В первом варианте -не надо прокалываться под дорогой, но все равно пересекает какую то узкую автодорогу.
Во втором надо прокладывать в футляре..дороже.
Думаю выбрать первый, или еще какие м.б. варианты?
Keliuh
Судя по съемке в 1-м случае вы не выдерживаете нормативное расстояние газопровод 0,6МПа от здания и сущ. коммуникаций. 2-й вариант лучше похож на инженерную коммуникацию, чем меньше углов поворотов тем система газоснабжения надежней.
Keliuh
Сори заметил что от здания там проставлено 7м. Все же 2-й вариант лучше.
Mila_Melenevskaja
2-й вариант лучше. а больше тут ничего и не придумаешь.
Илюха
Можно выйти на стену производстенного здания и пройти по фасаду (врезка по первому варианту). Не забывая соблюдать СНиП 42-01-2002 5.3.3:
"Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м."
ffffff
Можно выйти на стену производстенного здания и пройти по фасаду (врезка по первому варианту).



У меня тоже был такой вариант, но фасад здания выходит прямо на улицу, а это в городе..
ffffff
Подскажите, в каком месте следует установить задвижку по второму варианту?
На каком расстоянии от точки врезки, дороги и на основании чего..
И какову следует принять длину футляра, до куда?
GASPAR
Дружище, однозначно вариант без пересечения проезжей части лучше. Задвижку можно поставить перед котельной. Если всё же решил идти через дорогу, клади пластиковый (ПЭ) футляр. Меня смущает одно: по виду съёмка масштаба 1:500 (размеры колодцев, деревьев, опоры освещения), а привязка 7,0 как-то не вяжется...
ffffff
Да, действительно оказалось М 1:500

Можно ли проложить газопровод в.д. по фасаду трансформаторной подстанции до котельной?
LevaK
Если помещение внутри не категории А или Б или В то можно.
ffffff
А это в какой нормативке оговаривается?
ffffff
Такой вопрос: нормируется ли расстояния от газопровода в.д. надземного (наружного) до фасада здания?
Если газопровод проложить на опорах рядом с этим зданием, расстояние примерно между фасадом и газопроводом получается примерно=0,5м. Нужно ли обращать внимание на наличие окон на этом фасаде или еще какие м.б. ограничения?
GASPAR
СНиП 42-01-202 и ПБ 12-529-03 содержат ответы на твои вопросы, юный падован.
ffffff
Да в СНиПе нашла, а в ПБ ничего подходящего на эту тему.. dry.gif
tanya24
Посмотрите СП 42-102-2004 Приложение Н .
ffffff
В СП 42-102-2004 сказано п.5.11 Расстояние по горизонтали в свету от надземных газопроводов, проложенных на опорах, до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, ПУЭ (приложение Н).

И в СНиП 2.07.01 по этому поводу ничего не удалось найти, только для подземных написано..
tanya24
В Приложении Н СП 42-104-2004 и указаны все необходимые расстояния.
ffffff
СП 42-104-2004??? Вы ничего не путаете?

Цитата(tanya24 @ 3.3.2011, 9:29) *
Посмотрите СП 42-102-2004 Приложение Н .

это приложение в данном СП на друную тему..
tanya24
[quote name='ffffff' date='2.3.2011, 21:33' post='620502']
Такой вопрос: нормируется ли расстояния от газопровода в.д. надземного (наружного) до фасада здания?
На какую другую тему, если у Вас надземный газопровод?
Ошиблась просто - СП 42-102-2004.
ffffff
Да, спасибо... (комп глючил, вперемешку все открывал)
ffffff
или скорее у меня глюки были))
ffffff
1. Если точку врезки делать по 1-му варианту, то какое расстояние минимум надо отступить от угла поворота сущ-го газопровода чтобы врезаться? (еще рядом у водовода колодец)
2. Если пустить газопровод по фасаду производственного здания, то где в таком случае следует установить задвижку? На фасаде произв. зд-я, подземно перед ним, или м.б. еще вариант?
ffffff
Пожалуйста, подскажите регламентируется ли на каком расстоянии должна устанавливаться задвижка от точки врезки в магистр. подземный газопровод?