Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Применение резервного и аварийного топлива в газовой котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2
vlad1950
Здравствуйте! При какой мощности газовой котельной необходимо использовать резервное, а при какой аварийное топливо (мазут, дизтопливо)? Каким документом это регламентируется?
shadow
Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.
vlad1950
Спасибо. Определение в СниПе очень расплывчатое. Какой все-таки основной критерий: резеовного и аварийного. Мне нужно доказать Ростехнадзору, что для моей котельной достаточно иметь аварийное топливо (дизелька). Вводная: регион – Южный Урал, режим работы котельной – сезонный, в котельной два котлоагрегата ДКВР 10/13, котельная снабжает небольшой поселок, в работе только один котел, который используется на 50% мощности. Согласно утвержденному тепловому режиму (его утверждали до меня) основное топливо – природный газ, резервное – мазут. Меня не устраивает второе.
lis_cool
У вас категория котельной какая?
в зависимости от категории котельной у нее определяется виды топлива, это не определяется мощностью котельной.
Скорее всего у вас категория вторая, т.к. у вас отапливается населенный пункт, значит должно быть резервное топливо, а не аварийное.
На счет документа - не помню, нужно порыться.
shadow
резервное топливо – топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи природного газа. Резервное топливо предполагает режим длительной работы на нем.

Правила поставки газа в Российской Федерации

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают графики:
- перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально - бытовых нужд и населения;
- ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии.


Приложение 1

к Приказу
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 16.12.2002
N 448

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОМ В ПЕРИОДЫ
ПОХОЛОДАНИЙ И В СЛУЧАЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ

Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в
случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах (далее -
Порядок) разработан в соответствии с пунктом 41 Правил пользования
газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
мая 2002 года N 317.
1. Обеспечение поставок газа коммунально-бытовым организациям и
населению в периоды похолоданий при максимальных отборах газа из
газотранспортной системы может осуществляться за счет перевода ряда
потребителей на резервные виды топлива. Объемы высвобождаемых ресурсов
газа для этих целей определяются "Графиками перевода организаций на
резервные виды топлива при похолоданиях" (далее - "Графики перевода").
"Графики перевода" разрабатываются региональными газовыми компаниями,
филиалами ООО "Межрегионгаз", газотранспортными организациями,
газораспределительными организациями, согласовываются органами
государственного энергетического надзора и утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации раздельно на
первый и четвертый кварталы. Рекомендуемая форма "графиков перевода"
приведена в приложении 1 к Порядку.
2. В "Графики перевода" включаются все организации, обязанные
иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным им
топливным режимам. В них указываются: наименование организаций, их
местонахождение, среднесуточные объемы газопотребления этих
организаций, объемы высвобождаемого организацией газа за счет перевода
оборудования на резервные виды топлива, технологическая броня
газопотребления, вид резервного топлива, емкость хранилищ, состав
оборудования, переводимого на резервные виды топлива, время перевода
этого оборудования на резервное топливо и продолжительность работы
организации на резервном топливе при разовом заполнении хранилищ.
"Графики перевода" доводятся до всех организаций, включенных в
них.


Необходимость и порядок перехода на резервное топливо должны быть указаны в ТУ газораспределительной компании на подключение. Каким образом регламентирован порядок перехода на резервное топливо в установленном топливном режиме?
Evgkarpro
помоему в части когда основное топливо сетевой природный газ
термин резервное топливо приравнивается к аварийному.
тоесть типа синонимы и можно писать
резервное (аварийное) топливо (мазут, дизельное и т.п.).
это повсеместно встречается если рассматривать различные газовые нормативы и пр.
по мощности типа завсегда, но для автономных, крышных и прочих небольших
может быть как обеспечение резервного (аварийного) теплоснабжения, без топлива.
Документы по памяти не напишу.
вспомнил интересное по Белорусам вроде у них на законодательном уровне было, может и есть, делается газовая котельная и вместе с ней твердотопливная на древесном топливе.
lentyai
А почему не устраивает мазут? Он фактически есть или вы проектируете? Ну напишите резервное топливо - дизтопливо. И слово аварийное опустить вообще. Что-то в практике такого слова не припомню. Обычно - резервное топливо мазут, либо дизтопливо.
vlad1950
Всем спасибо. Дело в том, что этот объект я принял недавно, мягко сказать в "удовлетворительном" состоянии. Котельная прошла реконструкцию в 2005 году, на сей момент мазутохозяйство практически разрушено и востановлению не подлежит. Топливный режим выдавался в тоже время. И там прописано резервное топливо - мазут. У меня есть возможность в случае ЧС запустить котельную на дизельке (уже опробовано), имеется 3-х суточный запас топлива. Но я не знаю как доказать при заявке на смену теплового режима (смену требует Ростехнадзор), что при данной производителности котла (7мВт) и 2-й категории котельной достаточно иметь аварийное топливо. Я уже перелопатил весь инет, но твердого критерия когда - резервное, а когда - аварийное, я не нашел. Для смены топливного режима (а процедура эта непростая) нужен регламентирующий документ. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
lentyai
Что за понятия топливный режим, смена топливного режима? Может просто речь идет о том, что надо провести режимноналадочные испытания при работе на дизтопливе и обновить режимные карты? Да и на газе пора обновлять, если они 2005 года.
И.В.
Данные вопросы регулирует "Приказ 66 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных"
Ознакомьтесь, там подробно все прописано.
lentyai
Цитата(И.В. @ 6.2.2011, 21:31) *
Данные вопросы регулирует "Приказ 66 Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных"
Ознакомьтесь, там подробно все прописано.


Я подозревал, что должны быть какие-то нормы, регламентирующие объемы запасов топлива. А этот приказ об организации работы был выполнен? rolleyes.gif Нормативы утвердили?
vladi
Аварийное и резервное топливо не синонимы. Резервным называется жидкое топливо, предназначенное для сжигания в течение длительного периода времени. Связано оно с сезонной неравномерностью потребления газа. Во время пиковых нагрузок (как правило в периоды похолоданий) газ от потребителей второй категории отключают. В первую очередь ТЭЦ, крупные промышленные предприятия. Аварийное топливо подразумевает сжигание в течение небольшого периода времени, до устранения аварийной ситуации на газопроводе. Поэтому запас топлива для резервного и аварийного топлива различен. Для резервного жидкого 10 или 5 дней в зависимости от доставки железнодорожным или автотранспортом. Для аварийного запас топлива 3дня .
И.В.
Понятие "аварийное топливо" не актуально, на сегодняшний день все вопросы по РТХ(резервное топливное хозяйство) регулирует тот самый "66 Приказ..", принятый и действующий, а ответственность за не соблюдение данных норм ФЗ 189 от 26 июля 2010 года.
Вообще не совсем понятно, каким образом вы получаете сейчас газ, т.к. согласно "Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317" и "Договора на поставку газа", работа без РТХ недопустима(а согласно ФЗ 189 это дорого..).
В вашем случае вам необходимо выполнить проект и монтаж РТХ на ДТ, руководствуясь методикой расчета, согласно "66 приказа", после чего изменить топливный режим.
vladi
Получение разрешений на вид топлива регулируется
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 1992 г. N 832
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТОПЛИВОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 N 29)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФN 333
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ N 358
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"N 101
ПРИКАЗ от 15 октября 2002 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДОВ ТОПЛИВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТОПЛИВОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ПЕРЕЧНЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВОК И ОБОРУДОВАНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

В приказе 66 Минэнерго расписана методика расчета нормативов запаса топлива, а п.37 приказа соответствует СНиП Котельные установки в части суточных запасов топлива..

В качестве примера ограничений подачи газа потребителям
Evgkarpro
комбинация может быть любая жидкое, твердое, газообразное

А Термины и определения:
и для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Использование синонимов стандартизованного термина запрещается.
Основное топливо - Топливо, сжигаемое в преобладающем количестве в течение года.
Резервное топливо - Топливо, сжигаемое в периоды отсутствия основного топлива.
Растопочное топливо - Топливо, служащее для растопки и подсвечивания факела в топке котла.
Аварийное топливо - Топливо, сжигаемое в случае аварийного прекращения подачи основного и резервного топлив.
oskolkov57
Доброго времени суток! Подскажите пож. каким документом регламентируется, что на кательной 2-й категории, необходимо учитывать аварийное топливо? У нас экспертизу прошла в стадии П котельная (мощностью 32,0 мВ) без аварийного и резервного топлива. Но кто-то сказал, что аварийное топливо необходимо предусмотреть.
DronXP
А нам котельную город передал в эксплуатацию газовую. Новенькую, только построили. Так вот эта котельная должна была заменить морально устаревшую и выработавшую свой ресурс угольную котельную. Но что удивительно, в тех. задании на проектирование написано: резервное топливо - уголь))))))))) Т.е. газовая котельная построена без резервного топлива, а если будут проблемы с газоснабжением, надо бежать и запускать старую угольную котельную)))))))) Вот так вот товарищи))))
Теперь планируем добиться от владельцев имущество чтоб нашли деньги на обустройство самой газовой котельной резервным топливом, а угольную демонтировать.
oskolkov57
Уважаемые форумчане! Мой вопрос остался без ответа. Еще раз прошу, если кто знает подскажите пож. каким документом регламентируется, что на кательной 2-й категории, необходимо учитывать аварийное топливо? У нас экспертизу прошла в стадии П котельная (мощностью 32,0 мВ) без аварийного и резервного топлива. Но кто-то сказал, что аварийное топливо необходимо предусмотреть.
stessi
Клёво у нас экспертиза работает, молодцы.
DronXP
Цитата(oskolkov57 @ 5.4.2013, 16:58) *
Уважаемые форумчане! Мой вопрос остался без ответа. Еще раз прошу, если кто знает подскажите пож. каким документом регламентируется, что на кательной 2-й категории, необходимо учитывать аварийное топливо? У нас экспертизу прошла в стадии П котельная (мощностью 32,0 мВ) без аварийного и резервного топлива. Но кто-то сказал, что аварийное топливо необходимо предусмотреть.

У Вас не требуется резервного топлива, т.к. котельная 2-й категории. Требуется аварийное топливо.
СНиП II-35-76 п. 11.38. Емкость хранилищ жидкого топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать по таблице.
1. Основное и резервное, доставляемое по железной дороге на 10-суточный расход;
2. То же, доставляемое автомобильным транспортом на 5-суточный расход;
3. Аварийное для котельных, работающих на газе, доставляемое по железной дороге или автомобильным транспортом на 3-суточный расход;
4. Основное, резервное и аварийное, доставляемое по трубопроводам на 2-суточный расход;
5. Растопочное для котельных производительностью 100 Гкал/ч и менее два резервуаре по 100 т;
6. То же, для котельных производительностью более 100 Гкал/ч два резервуаре по 200 т;
Примечание. Резервным называется жидкое топливо, предназначенное для сжигания в течение длительного периода наряду с газом при перерывах в его подаче

СНиП II-35-76 п. 11.39. Для хранения основного и резервного топлива должно предусматриваться не менее двух резервуаров. Для хранения аварийного топлива допускается установка одного резервуара.
Общая емкость резервуаров для хранения жидких присадок определяется условиями их доставки (емкостью железнодорожных или автомобильных цистерн), но должна составлять не менее 0,5% емкости мазутохранилища. Количество резервуаров принимается не менее двух.
Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных на жидком топливе следует предусматривать склад топлива, расположенный вне помещения котельной и отапливаемых зданий, вместимостью, рассчитанной из условий хранения не менее 5 суточного расхода топлива, определенного для режима, соответствующего тепловой нагрузке котельной в режиме самого холодного месяца, количество резервуаров при этом не ограничивается.
ne_rylut
Цитата(Evgkarpro @ 11.2.2011, 23:52) *
комбинация может быть любая жидкое, твердое, газообразное

А Термины и определения:
и для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Использование синонимов стандартизованного термина запрещается.
Основное топливо - Топливо, сжигаемое в преобладающем количестве в течение года.
Резервное топливо - Топливо, сжигаемое в периоды отсутствия основного топлива.
Растопочное топливо - Топливо, служащее для растопки и подсвечивания факела в топке котла.
Аварийное топливо - Топливо, сжигаемое в случае аварийного прекращения подачи основного и резервного топлив.

С какого нормативного документа приведены термины?
НикАнд
Доброго времени суток! Не смог найти ни в законе №66 ни в СНиПе по поводу емкости, одностенная или двухстенная емкость для хранения жидкого топлива?
azmt
Приветствую. Извиняюсь за, наверное глупый, вопрос. При определении объёма емкости для резервного топлива мы руководствуемся тем, что запас топлива должен быть рассчитан на пять суток. Вопрос: Чтобы рассчитать объём емкости необходимо умножить кол-во рабочих котлов на расход топлива и на 120 или учитывать только расход через один рабочий котёл?
Пример:
3 рабочих котла, 217 кг/ч расход топлива через 1 котёл КВ-ГМ-2,0
Тогда 3*217*120=78120
Или 1*217*120= 26040
99887766
Цитата(azmt @ 25.12.2013, 13:59) *
Приветствую. Извиняюсь за, наверное глупый, вопрос. При определении объёма емкости для резервного топлива мы руководствуемся тем, что запас топлива должен быть рассчитан на пять суток. Вопрос: Чтобы рассчитать объём емкости необходимо умножить кол-во рабочих котлов на расход топлива и на 120 или учитывать только расход через один рабочий котёл?
Пример:
3 рабочих котла, 217 кг/ч расход топлива через 1 котёл КВ-ГМ-2,0
Тогда 3*217*120=78120
Или 1*217*120= 26040


На количество котлов, достаточное для покрытия требуемой тепловой нагрузки.
Лыткин
Цитата(99887766 @ 25.12.2013, 14:41) *
На количество котлов, достаточное для покрытия требуемой тепловой нагрузки.

Читайте СНиП II-35-76 "Котельные установки".
kostya5121
здравствуйте!подскажите пожалуйста как написать акт о непригодности мазута как резервное топливо?
Лыткин
Цитата(kostya5121 @ 26.2.2014, 19:19) *
здравствуйте!подскажите пожалуйста как написать акт о непригодности мазута как резервное топливо?

Напишите, что ёмкости негде ставить.
kostya5121
так они у нас уже стоят!
Лыткин
Цитата(kostya5121 @ 11.3.2014, 17:31) *
так они у нас уже стоят!

Тогда нужно на один из котлов установить газомазутную горелку. Или заказчик должен представить план меропроиятий при отсутствии газа.
kostya5121
тогда такой еще вопрос.температурный график день ночь.ни чего об этом не слыхали
Лыткин
Цитата(kostya5121 @ 12.3.2014, 10:58) *
тогда такой еще вопрос.температурный график день ночь.ни чего об этом не слыхали

Поддержание т-ры на выходе из котла, забито в котловой контроллер (вроде только для коттеджей).
kostya5121
у нас старая котельная!и для экономии газа необходимо снижать температуру ночью.
Лыткин
Цитата(kostya5121 @ 14.3.2014, 8:22) *
у нас старая котельная!и для экономии газа необходимо снижать температуру ночью.

В Европе это делается везде. После 23 часов и до 6 часов т-ра теплоносителя автоматически понижается. Программа забита в контроллер, но это делается согласно теплового расчёта, а не с "потолка".
kostya5121
Цитата(Лыткин @ 14.3.2014, 9:42) *
В Европе это делается везде. После 23 часов и до 6 часов т-ра теплоносителя автоматически понижается. Программа забита в контроллер, но это делается согласно теплового расчёта, а не с "потолка".

а скажите пожалуйста!автоматическая установка дозирования комплексона для очистки теплосети.подскажите
Лыткин
Цитата(kostya5121 @ 20.3.2014, 14:33) *
а скажите пожалуйста!автоматическая установка дозирования комплексона для очистки теплосети.подскажите

Установка называется "Комплексон-6". В пластмассовом бачке разводят реагент и насосом-дозатором, раствор впрыскивается в тепловую сеть по результатам расходомера подпитки. Можно даже в открытую сеть (по согласованию).
vladigorden
Слыхали. В общественных зданиях и промпредприятиях, работающих в одну- две смены, можно в ночное время снизить температуру воздуха в помещении, а утром (рано) за пару часов до начала работы(зависит от инерционности системы отопления) выполнить форсированный натоп до нужной температуры. Т.О. получается ночной и дневной температурный графики системы теплоснабжения. Можно и для жилья придумать, но лучше не делать. Народ капризен.
motov
Подскажите, кто нибудь сталкивался с тем, чтобы работа крышной котельной предусматривалась с использованием жидкого топлива? Это вообще допустимо использовать жидкое топливо в качестве аварийного или резервного в крышной котельной? Речь идет о крышной котельной торгового центра мощностью 3,0 МВт
gloom11
Изменение № 1 к СниП II-35-76
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Изменение № 1
(утверждено постановлением Госстроя России от 11 сентября 1997 г. № 18-52)
Дата введения 1 января 1998 г.
Пункты 1.3, 1.5 - 1,8, 1.18 - 1.23 изложить в следующей редакции:
«1.3. Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения, разработанными с учетом строительства автономных (индивидуальных) котельных.
При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке.
Вид топлива для котельных определяется по согласованию с топливосодержащими организациями в установленном порядке. При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается.
Victor16
У Палея Е. Л. в одной из книг упоминается подобное решение. Баки с топливом и насосная располагаются на земле, а к крышной котельной прокладывается сухотруб.
Лыткин
Цитата(Victor16 @ 6.6.2014, 10:52) *
У Палея Е. Л. в одной из книг упоминается подобное решение. Баки с топливом и насосная располагаются на земле, а к крышной котельной прокладывается сухотруб.

Ефим Львович это голова.
Demsss
Доброго времени суток!
Времена идут, а вопрос остается актуальным. В данное время какими документами регламентируется установка резервного или аварийного видов топлива на котельных?
Спасибо.
СНиП КУ почти отменен, СП КУ никто не признает. 66 приказ не действует. Тот, что на замену пришел 66-му котельные в себя не включает.Как определить в начале проектирования нужно ли нам резервное или аварийное топливо???
Лыткин
Цитата(Demsss @ 28.10.2014, 15:29) *
Доброго времени суток!
Времена идут, а вопрос остается актуальным. В данное время какими документами регламентируется установка резервного или аварийного видов топлива на котельных?
Спасибо.
СНиП КУ почти отменен, СП КУ никто не признает. 66 приказ не действует. Тот, что на замену пришел 66-му котельные в себя не включает.Как определить в начале проектирования нужно ли нам резервное или аварийное топливо???

Насчёт аварийного топлива решает Заказчик, если он не будет выставлять претензий газоснабжающей организации при отключении газа, пусть пишет гарантийное письмо. Вопрос с резервным топливом решается вышестоящим руководством, т.к. оно используется при нехватке основного (при сильных морозах).
ne_rylut
Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 (ред. от 30.12.2013)
"Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации".
"14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
....
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 N 679)
з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе, для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 N 679)."
ne_rylut
Цитата(vetalbon @ 2.11.2014, 11:34) *
Понятие "аварийное топливо" не актуально, на сегодняшний день все вопросы по РТХ(резервное топливное хозяйство) регулирует тот самый "66 Приказ..", принятый и действующий, а ответственность за не соблюдение данных норм ФЗ 189 от 26 июля 2010 года.

Что значит не актуально?
Действующие нормативные определения никто не отменял:
Основное топливо - Топливо, сжигаемое в преобладающем количестве в течение года.
Резервное топливо - Топливо, сжигаемое в периоды отсутствия основного топлива.
Растопочное топливо - Топливо, служащее для растопки и подсвечивания факела в топке котла.
Аварийное топливо - Топливо, сжигаемое в случае аварийного прекращения подачи основного и резервного топлив.
СП 89 раздел 13, п.4.5
Demsss
Проконсультировался с экспертами, ростехнадзором и облгазом (нынче Газпром газораспределение). Итог таков - резервное топливное хозяйство никому не нужно, кроме заказчика (конечно, если котельная не первой категории). Облгаз ни коим образом пока не дошел до того, что написано в поправках к 317 постановлению. Ростехнадзор принимает объект по проекту, прошедшему экспертизу. Эксперты говорят, что ставить РТХ или нет - это головная боль заказчика и не более, соответственно, если в ТЗ на проектирование нет ни слова про РТХ, значит можно про него успешно забыть. Вот как-то так! Печальная картина нынешних наших нормативов и законов...
kolanik
Здравствуйте, подскажите сколько храниться резервное дизельное топливо, в подземном двухстенном резервуаре?
Нашел ГОСТ 305-82. Топливо дизельное [27.09.13]: 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 7.2. Гарантийный срок хранения дизельного топлива - 5 лет со дня изготовления..
А также ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение [27.09.13], 4. ХРАНЕНИЕ, 4.6. Металлические резервуары, за исключением резервуаров предприятий длительного хранения, должны подвергаться периодической зачистке: - не менее одного раза в два года - для остальных масел, автомобильных бензинов, дизельных топлив, парафинов и аналогичных по физико-химическим свойствам нефтепродуктов.
Но в интернете почти везде написано что раз в год необходимо менять. И пожалуйста нормативный документ.
yayamaha
Цитата(Demsss @ 22.11.2014, 16:11) *
Проконсультировался с экспертами, ростехнадзором и облгазом (нынче Газпром газораспределение). Итог таков - резервное топливное хозяйство никому не нужно, кроме заказчика (конечно, если котельная не первой категории). Облгаз ни коим образом пока не дошел до того, что написано в поправках к 317 постановлению. Ростехнадзор принимает объект по проекту, прошедшему экспертизу. Эксперты говорят, что ставить РТХ или нет - это головная боль заказчика и не более, соответственно, если в ТЗ на проектирование нет ни слова про РТХ, значит можно про него успешно забыть. Вот как-то так! Печальная картина нынешних наших нормативов и законов...


Согласно СП 89.13330.2012 любая котельная, являющаяся единственным источником теплоснабжения, - первой категории. Но в самом СП никакой конкретики про необходимость устройства аварийного топлива нет, ни для котельной 1-ой категории, ни для 2-ой. Понятие "резервное топливо" и вовсе исчезло. Топливный режим отменен, в ТУ на газоснабжение также отсутствует какое-либо упоминание аварийного или резервного топлива. Неужели все отдано на откуп заказчика при составлении ТЗ?
Предположим, есть небольшая газовая котельная на 10 МВт, снабжающая жилой микрорайон и являющаяся единственным источником тепла. Необходимо ли (согласно каким документам?) предусматривать аварийное или резервное топливо в следующих случаях:
1) Все потребители 2-ой категории;
2) Есть потребители 1-ой категории?
basuola
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.
ngps1
Цитата(basuola @ 11.10.2016, 13:28) *
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.

Для обогрева каких объектов предполагается котельная? Заказчик - частное лицо или муниципальное или государственное?
timofeyprof
Цитата(basuola @ 11.10.2016, 14:28) *
Здравствуйте.
У нас тоже возник вопрос по аварийному топливу. Проектируемая газовая котельная по установленной мощности 15 МВт 3х5 МВт-ные котлы. Аварийный 3-х суточный запас по расчетам при работе 2-х котлов 60 м3. Заказчик хочет установить топливную емкость меньшего объема (скажем 25 м3) и готов дать гарантийное или любое другое письмо, что доставка автотранспортом можно осуществлять по мере расхода топлива. При нашем случае через каждые 10-12 часов при пиковой нагрузке. В каком нормативном документе можно это посмотреть или отказать в исполнении. Заранее спасибо.

в СПб лет 5 назад это было распространенное решение - места еле хватает под саму котельную и склад негде городить. экспертиза принимала тогда такое решение. не знаю как сейчас.
PS склада аварийного топлива вообще не предусматривали - слив с автоцистерны непосредственно в расходный бак котельной, но мощность котельных с такими "топливоснабжением" в 4-5 раз меньше были - одной автоцистерны хватало на 3 дня.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.