Посеветуйти пожалуйста.
У меня такая ситуация - есть здание существующий угольной котельной с пристроенным помещением насосной. Я поставил модульную котельную мощностью 1,87МВт в трех метрах от этой насосной станци.
Пришло замечание экспертизы-предусмотреть растояние не менее 10 метров в соответстви с таблицей 11 Федерального закона от 22.07.2008.
Как можно выдти из ситуации