Полная версия этой страницы:
оборудование грп
Уважаемые специалисты,разъясните ситуацию.
В грп установлен газовый фильтр ФГ-45-200-1,2, согласно монтажной схемы по ходу газа стоит отбойник.мастер считает что это ошибка монтажников и требует перевернуть на 180 град.как правильно?к чему приведет неправильная установка фильтра?
А что по этому поводу пишет завод-изготовитель? Лучше всего спросить его, как он скажет - так и правильно.
Вот рисунок завода изготовителя
Таки и в чем вопрос? Как на схеме так и правильно. В том числе и по здравому смыслу. На отбойнике гасится кинетическая энергия мелких частиц и они падают на дно, остальное в фильтр.
Если фильтр установить наоборот, то весь мусор будет бить прямо в фильтрующий элемент, которому это явно не понравится и он благополучно скончается в расцвете сил. Кроме того, мусор можно будет удалять только сняв крышку фильтра. В этом случае фланец внизу корпуса становится не нужен. А в остальном - все хорошо, все хорошо.
Отбойник для этого и служит, чтобы крупные частицы грязи, мусор стекали или падали вниз, а не застревали в фильтре. Какой-то странный вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.