Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: прокладка газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
katun
Подскажите разрешена ли прокладка газопровода среднего давления по полу производственных помещений и где это отражено в нормативной документации
LevaK
Я так думаю, что если разрешено прокладывать над землей снаружи, то и внутри можно. Только не прямо по полу, а на какой-то высоте на опорах (0,3м? 0,5м?).
Вообще, никогда не сталкивался. По крышам ходил, а по полу - нет. Читать надо...
GASPAR
СП 42-101-2003 пункт 6.10
Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со
следующими требованиями:
.......б) в полах монолитной конструкции:
- толщина подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от
металлических сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не
менее 5 см;
- толщина подстилающего слоя над газопроводом принимается не менее 3 см;
- газопровод замоноличивается в конструкцию пола цементным или бетонным
раствором, марка которого определяется проектом;
- отсутствие воздействия на полы в местах прокладки газопровода нагрузок в
соответствии с требованиями СНиП 2.03.13 (от транспорта, оборудования и т.п.) и
агрессивных сред;
- газопроводы в местах входа и выхода из полов следует заключать в футляр,
выходящий не менее чем на 5 см из пола и заанкерованный в конструкцию пола;
в) в каналах полов:
- конструкция каналов должна исключать возможность распространения газа в
конструкции полов и обеспечивать возможность осмотра и ремонта газопроводов
(каналы засыпаются песком и перекрываются съемными несгораемыми плитами);
- не допускаются прокладка газопроводов в местах, где по условиям производства
возможно попадание в каналы агрессивных сред, а также пересечения газопроводов
каналами других коммуникаций
tanya24
Насколько я помню нигде в НД не упоминается прокладка газопроводов по полу, но я как-то была на одном заводе, так там в цеху как раз был проложен газопровод среднего давления прямо по полу, правда построен был этот газопровод в 70-х годах. Но я бы тоже предусмотрела все-таки невысокие опоры под газопровод для удобства осмотра и обслуживания.
GASPAR
Цитата(tanya24 @ 26.1.2011, 20:48) *
Но я бы тоже предусмотрела все-таки невысокие опоры под газопровод для удобства осмотра и обслуживания.

А по мне лучше забетонировать в монолитный пол. Внутри трубы - газ, снаружи бетон - никакой тебе коррозии. rolleyes.gif
katun
Спасибо Вам за ответ. Газ проложил на опорах 0,4м от пола, хотел удостоверится у спецов о возможности такой прокладки, т.к. у самого профиль ОВшника rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.