Юлия Астрахань
Нужен узел прохода через кровлю с деревянным перекрытием дымохода, если есть типовой или узел поделитесь, пожалуйста опытом.
Zvenigorodoff
какой дымоход? кирпич или сталь? вообще то раньше когда печи делали в русских домах, в месте прохода трубы через деревянный настил чердака делали уширение наружной части кирпичного дымохода в этом месте, так называемую распушку трубы, чтобы уберечь древесину от черезмерного нагревания, возникновения пожара. Отсупка в этом месте или распушка составляла где-то 250 мм. Чертежи есть в стареньких книжках по печам. Смысл один-уберечь древесину от нагревания, тления и не дай бог возгорания.
atochil
Цитата(Юлия Астрахань @ 26.1.2011, 14:48) *
Нужен узел прохода через кровлю с деревянным перекрытием дымохода, если есть типовой или узел поделитесь, пожалуйста опытом.


Серии 5.905-27.08 , 5.905-28.08
kulibin.ru
Судя по вопросу дымоход стальной! Эффективнее получится если вы обратитесь в ближайшую контору изготавливающую воздуховоды. Они вам это сделают сразу с учетом ваших пожеланий и как изготовители сами знают нормативы конструкции - наглядно эффективнее!
спец
Сейчас полно фирм которые все делают под ключ.
ruben
Уже три года работаем с Версией люкс и Баркомом по модульным газоходам. Труба в трубе - и никаких проблем при переходе через мягкую кровлю не возникает, Распушки трубы уже ушли в прошлое